150 amper tmş elektrik gidip geldiğinde og hattında çalışma nedeniyle elektrik kesildiğinde yada kök binasından kesici açtığında düşüyor markası bopa üzerindeki ayarlardan olabilirmi daha önce benzeri olay la karşılaşan yada yardımcı olabilecek arkadaşlardan yardım bekliyorum..
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Eğer elektrik kesildikten sonra üzerindeki yükler devredeyse, kalkınma anındaki yüksek akımdan TMŞ açıyor olabilir. TMŞ üzerinde aşırı akımdan açma süresinin ayarlandığı bir anahtar olmalı, süreyi artırarak çözebilirsiniz.
teşekkür ediyorum emeğinize sağlık konuyu açtığımdan beri takip ediyorum arıza gelmedi zannediyorum tamamen orada yaşayanlardan gelen bir yanlış ihbardı...