Keb F5 inverter no_PU arızası veriyor

becao

Üye
Katılım
2 Ocak 2014
Mesajlar
9
Puanları
1
Merhabalar, 200kw KEB F5 sürücüden no_PU hatası alıyorum, çözüm için ne yapmalıyım ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Klavuzunda şöyle yazıyor :

1691519719680.png



Türkçe meali
Kontrol kartı harici güç kaynağı ile enerjilendirilmiş fakat sürücü hat tarafından enerjilendirilmemiş olabilir.

Kontrol kartı ile güç ünitesi arasında bağlantı problemi olabilir. Bu sorunu çözmek için;

G,H, R, U kasalı sürücülerde kontrol kartı ile güç ünitesi arasındaki ribon kabloyu kontrol edin.
D ve E kasalı sürücülerde kontrol kartını yerinden çıkarıp pinlere dikkat ederek tekrar takın.

Eğer bunları yaparak sorun çözülmediyse sürünün değiştirilmesi veya tamire gitmesi gerekir.
 
Son düzenleme:
her yeri kontrol ettik ancak çözüme ulaşamıyoruz, arızayı daha önce tecrübe eden nokta atışı yapabilecek birinin yardımcı olması gerekli sanırım.
 
sürücünüz fiziki olarak hasar görmüş olabilir. tepeks elektronik ile iletişim kurmayı deneyin.
 
Igbt lerde kısa devre kontrolü yaptınız mı ?
 
Bazı IGBT modüllerinin içerisinde doğrultma diyotlarıda yer alıyor. Belki diyotlar gitmiş ama IGBT ler sağlamdır.

Yahut doğrultma diyotları ayrı IGBT ler ayrı şekildedir. Diyotlar gitmiş ama IGBT ler sağlamdır.


Aşağıdaki içerisinde hem diyotlar hem de IGBT lerin yer aldığı modüle örnektir.
1691581341889.png


1691581668483.png





Buda içerisinde doğrultma diyotları olmayan bir IGBT modülü

1691581803872.png
 
Bazı IGBT modüllerinin içerisinde doğrultma diyotlarıda yer alıyor. Belki diyotlar gitmiş ama IGBT ler sağlamdır.

Yahut doğrultma diyotları ayrı IGBT ler ayrı şekildedir. Diyotlar gitmiş ama IGBT ler sağlamdır.


Aşağıdaki içerisinde hem diyotlar hem de IGBT lerin yer aldığı modüle örnektir.
Ekli dosyayı görüntüle 100254

Ekli dosyayı görüntüle 100256




Buda içerisinde doğrultma diyotları olmayan bir IGBT modülü

Ekli dosyayı görüntüle 100257
Kullandığımız bir ıgbt de bağlantı uçları arasında ne kadar omaj görmemiz gerektiği bilgisi dokümanda yazıyordu. Ne güzel ölçüyorduk.
 