kbpc 3510 diyot

arkadaslar merhaba oncelıkle
trafodan 24 vac yı kopru dıyot ıle dc ye cevırıp fren bobınıne verıyorum bu sekılde fren motora baglı olmasa bıle herhangı bır yukle karsılamasa bıle voltaj 19 ,20 volt kadar dusuyor aynı bunun sebebı kopru dıyotmudur urunler saglam frenın ayarıda yapılı
fakat 24vdc power suply ıle frenın bobıne uyguladıgımda voltaj dusumu yasamıyorum

Diyotta gerilim kaybı olur, ısınmasının sebebide bu. Kondansatör bir nevi yükseltir boşta zaten 30 Volt üstünde gerilim okursunuz yüke binince muhtemelen gene 24 Voltun altına düşecektir.

Gerilim çok düşüyorsa trafo gücünüz düşük yada trafodan elektrik aldığınız kablonun kesiti incedir.

Saygılar....
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.