kaset tipi klimadan buz kütlesi düşüyor

Katılım
6 May 2013
Mesajlar
427
Puanları
31
Yaş
35
Konum
Bursa
arkadaşlar tavandaki kaset tipi klimamdan kütle halinde buz parçaları düşüyor bunun sebebi nedir bilen yada tahmin edebilecek birileri varmıdır acaba anlamadığım konu klimanın o kısmı nası buzlanma yapmakta şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
soyledıgıne gore bence gazı eksıktır basıma gelmısti.aynı kaset tıpı baska bırseyden olmaz yada cok kırlıdır.
 
Gaz eksik,basınç düşüyor ve aşırı soğutma olup buzlanıyor ve bunlar düşüyor. kaçak bulunup vakum yapılıp gaz eklendikten sonra fana bakılsa iyi olur. gerçi evaporatör kaset tipinde fanın önünde buzların fana zarar vermesi düşük bir ihtimal ama yine bakılması lazım kırık,balans varsa sorun olur.
 
Gaz eksik,basınç düşüyor ve aşırı soğutma olup buzlanıyor ve bunlar düşüyor. kaçak bulunup vakum yapılıp gaz eklendikten sonra fana bakılsa iyi olur. gerçi evaporatör kaset tipinde fanın önünde buzların fana zarar vermesi düşük bir ihtimal ama yine bakılması lazım kırık,balans varsa sorun olur.
helal sana sayın kocaeliklımacı... Tam klıma ustasısın...
 