arkadaşlar tavandaki kaset tipi klimamdan kütle halinde buz parçaları düşüyor bunun sebebi nedir bilen yada tahmin edebilecek birileri varmıdır acaba anlamadığım konu klimanın o kısmı nası buzlanma yapmakta şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
soyledıgıne gore bence gazı eksıktır basıma gelmısti.aynı kaset tıpı baska bırseyden olmaz yada cok kırlıdır.
 
Gaz eksik,basınç düşüyor ve aşırı soğutma olup buzlanıyor ve bunlar düşüyor. kaçak bulunup vakum yapılıp gaz eklendikten sonra fana bakılsa iyi olur. gerçi evaporatör kaset tipinde fanın önünde buzların fana zarar vermesi düşük bir ihtimal ama yine bakılması lazım kırık,balans varsa sorun olur.
 
Gaz eksik,basınç düşüyor ve aşırı soğutma olup buzlanıyor ve bunlar düşüyor. kaçak bulunup vakum yapılıp gaz eklendikten sonra fana bakılsa iyi olur. gerçi evaporatör kaset tipinde fanın önünde buzların fana zarar vermesi düşük bir ihtimal ama yine bakılması lazım kırık,balans varsa sorun olur.
helal sana sayın kocaeliklımacı... Tam klıma ustasısın...
 