Kapastif yazan hihrofor sayacı

Konu Sah
K

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
177
Puanları
3
Konum
kastamonu
reaktif değer sabit aktif tüketim ayda 2-3 kv ilerliyor.kapastif ayda 20 kvar ilerliyor
şönt reaktörü hidrofor motorlarının bağlı olduğu panonun girişindeki tmş nin çıkışından enerji alıp enerjiyi önce kontaktöre kontaktörün çıkışındanda reaktöremi bağlayacağım.kontaktör kaç amper olacak reaktörün gücü ne olmalıdır
 
Son düzenleme:

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,633
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Sayacın 8.8.0 değerini 24 saatlik alın ve 24 e
bölün ve sayaç çarpanı ile çarpın.Reaktör de-
ğeriniz budur.Reaktörü,bir kontaktör ile dev-
reye alın,termal kontağı kontaktör devresine
seri bağlayın.
 
Katılım
24 Mar 2010
Mesajlar
499
Puanları
33
merhaba arkadaşlar.sayacın üzerinden fazların yerlerini değiştirdim ama sayaç kapastif yazmaya devam ediyor.tesiste iki adet 37 kvlık pompa bir adette küçük bir jokey pompası var dediğim gibi herhangi bir kompanzasyon tesisi yapmamış mütehait
Resmi sayaçlarda sayaç uçlarına müdahale etmek biraz sıkıntı yaratabilir. Bunu biz duymamış olalım. Elektriği satın aldığınız kurumun durumu anlamamasını umalım.

Sistem yangınla ilgili olduğuna göre büyük ihtimalle devreye otomatik girecek şekilde tasarlanmıştır. Bunun içinde motorlar çalışmasa bile sürekli çalışan bazı elektronik cihazlar mutlaka vardır. Bu tip cihazlar genelde sistemi kapasitif yükler. Fatura az olduğundan durumu görmezden gelebilirsiniz. İlle durumu düzelteceğim diyorsanız devreye kullanmadığınız üç adet bobinli cihaz bağlayabilirsiniz (mekanik balast , kontaktör, küçük güçlü trafo ) gibi.

Kolay gelsin...
 
Konu Sah
K

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
177
Puanları
3
Konum
kastamonu
18 watt floresant lamba balansını sayacın çıkış fazlarına ayrı ayrı bağlasam balansların boşta kalan uçlarını kısadevre edip nötr versem olurmu
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,633
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Uyduruk çözümler yerine,teknik çözümler uy-
gularsanız,başınız derde ! girmez.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,633
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Söylemiştim.Kaçırmış olmalısınız.
 

serkan_48

Profesyonel Üye
Katılım
5 Ağu 2009
Mesajlar
8,351
Puanları
3,158
Yaş
39
Konum
Antalya
merhaba arkadaşlar.sayacın üzerinden fazların yerlerini değiştirdim ama sayaç kapastif yazmaya devam ediyor.tesiste iki adet 37 kvlık pompa bir adette küçük bir jokey pompası var dediğim gibi herhangi bir kompanzasyon tesisi yapmamış mütehait
Bencede arkadaslarin soyledigi gibi kapasitifin nedeni pompa uzerindeki besleme devreleri smps guc kaynaklari gibi parcalar buna neden oluyor olabilir.

Birde şu uyarida bulunmak istiyorum. Yangın sistemi onemli bir noktadır. Siz yukaridaki mesajinizda giris faz sirasini degistirdiginizi belirttiniz. Bu durum hem sorununuzu çözmeyecek hemde yangin pompalarinizin ters donerek acil durumda yangin sisteminin calismamasina pompa motorlarinin ters donmesi suyu basamamaniza neden olacaktir.

Bu durumu duzeltmek icin faz siranizi duzeltip sistemi teste aliniz. Pompalariniz duzgun donuyor ise faz sirasini bir daha degistirmeyiniz. Size bunu kim onerdiyse bu islerden malesef anlamadigi belli. Bu durumun ciddi maddi ve manevi sorumluluklari vardir.