Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

peki reaktör nerelerde kullanılır
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
bu durumda 1 ilk önce kondarsatörlerin bağlı olduğu sigortalar kontrol edilir. sigortalar elle indirilir kaldırılır. ölçülebiliyorsa sigortalar ölçülür. 2- kompaazizasyon panosunun kapağındaki swich anahtara bakılır. aanahtarın devreyi kesip tekrar devreye girip girmediğine bakılır. 3 kontaktörlere bakılır yapışan varmı diye. en sonada kondasötörleri ölçe biliyorsanız onu kontrol edin. kondasörörlerinde belli bir işletme ömrü olduğu bilinmeli.
 
reaktörler bir çok alanda kulanılır..
kompanzasyon sistemlerinde kulalnılan reaktörlerin başlıca 2 uygulama şekli vardır.
1- harmonik filirte reaktörleri..bu tip reaktörler kondansatör açma kapama sırasında oluşabilecek akım ve gerilim harmoniklerinin Şebeke temel haharmonik seviyesine olan (THD) etkisini azaltmak. ama daha da önemli görevi şebeke de bulunan ve başka cihaz yada alıcıalr tarafından şebeke temel dalga formuna verilen harmonik bozulmalardan kondansatörleri korumaktır.
2-şebeke şönt reaktörler.bazı şebeke alıcıları kaapsitif karakteristik sergilerler.bunların en öne çıkanı UPS ler ve elektronik aydınlatma balanslarıdır.tabi bazı cihazların üretimsel olarak bünyesinde bulunan kondansatörlerin çebekeye vermiş oldukları kapasitif enerjiyi dengelemek için kullanılırlar..
 
kondastör sigortası önemli değil ki kapasitiften giriyorsa cezaya sigortanın kapatılması bile gerek.
 
ilk yapılması gerekenleri arkadaşlar yazmış eyer düzelmiyorsa ben son olarak reaktör takarım sorun çözüme ulaşmış olur. Bide akım trafolarını kontrol etmekte fayda var rölenin akım trafolarında bi sıkıntı varsa yüke girip çıktıktan sonra çektiği heran gibi kademeyi bırakmayabilir kontaktör takılı kalır.
 
Harmonik hareketlerini kontrol edin.sistemin gece ve gündüz cos değerleri hakkında bilgiye sahip olun.senkronize motorları kontrol edin.ups sistemin gücü kontrol edin.
 
Tesiste UPS var ise gücü ve % de kaç kapasitede çalıştığına bakılır. Boşta çalışan UPS kapasitif yazar.
 
kapasitif değer,
kondansatörler reaktif gücün isteğiden fazla devrede kalırsa.kontaktör ve tristör arızalı olduğu zaman.manuel çektirmede kaldığı zaman kapasitif yükselir.
 
Ben daha Meslek lissesi 3. sınıf öğrencisiyim ama şunu yazıcagım

Reatif güç Kontrol Rölesinin Sağlam çalsııp çalısmadına bakarım

Reaktif Güç Kontrol rölesi kondastörleri devreye alıp çıakrtmaya yaradıgı için önce o diye düşündüm sizler tecübeli oldugunuz için biliyor olabilirsiniz yorumların yarısını okudum onlarıda not ettim çok verimli bir site :)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,664
Mesajlar
928,872
Kullanıcılar
452,354
Son üye
brkcmn

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst