Kapasitif sensörün kumanda edilmesi

bSercan

Üye
Katılım
12 Nis 2012
Mesajlar
17
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba,

Bir asekron motoru çalıştıran basit bir kumanda panosu var. Bilinen basit sürekli çalıştırma devresi mevcut (start/stop buton)

Şimdi ben bu devreye kapasitif bir sensör eklemek istiyorum. Amacım makinenin önünden cisim geçtiğinde sensör vasıtasıyla 3 saniye sonra otomatik motoru besleyen kontaktörü kapatarak motoru durdurmak.

Buradaki sorum şu,
sensör 24V ile çalışıyor ve besleme 220V , şimdi bu tür sensörlerlerden gelen impulslar dan sonra belli bir zaman sonra açılıp yada kapanan özel bir röle mevcut mu acaba?

Yoksa, 24 Volt için bir transformatör, 24Voltluk bir röle ve bir zaman rölesi ni ayrı ayrı devreye eklemem gerekecek sanırım?

Teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sen kullanacağın elemanları 220 V olarak kullanmaya devam et bence. 24 V röle çektir
 
İki kablolu kontaktöre seri bağlanan ac 230v kapasitif sensör kullanabilirsin.
 
cismi algıladıktan bekki zaman sonra çıkış weren kapasitif sensörler va onlardan kullanabilirsin. Aksi halde hem sensör hem yaprak role ve zaman rolesi kullanman gerekir.bahsettiğim sensör-CB32CLN20RVAX
 
MARKA CARLO GAVAZZİ muadillerine de bakmanı tavsiye ederim biraz pahalı.
 