kapasitif sayaç %20 fazla yazıyor

yuhubaa

Üye
Katılım
27 Kas 2008
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
39
kapasitif sayaç fazla yazıyor %20 acil yardımlarınızı bekliyorum
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İlgili sistem hakkında bilgi verirseniz yardım gelecektir...

Kurulu güç , nominal işletme akımı , devamlı mı çalışan bir yer , yoksa market ,mağaza gibi gündüz çalışan bir yer mi? Sistemde UPS varmı ? gibi...
 
kurulu güç (trafo gücü) 250 kwa gündüzleri çalışan bir haddehane ayrıca cnc de çalışıyor 150/5 akım trafoları var kompanzasyon hesabı için yardımcı olursanız sevinirim tşk
 
işletmeniz hakkında geniş bilgi verebilirseniz yardımcı olmaya çalışşacağız
 
bir haddehanede kapastif yazdırmak büyük başarı olarak görüyorum :) işin şakası bir yana hali hazırda otomatik ve ya lokal kompanzasyon varmı ?
 
cok fazla elektronik kart veya kondasetör miktarı fala raktif güç kontrol rölesi araızlırdır bende
 
Önceki cevap veren arkadşlar haklı.Durum nedir anlatırsanız seve seve yardımcı oluruz.
 
ceza yemek üzeresin sistemi bakıma almalısın
 
kompanzasyonu nasıl indirebilirim 1. kademe 5 2. kademe 5 3. kademe 10 4. kademe 10 5. kademe 25 6. kademe 25 7. kademe 25 8. kademe 25 kwar kondansatör gücü 1. kademeye 5 kwar yerine 2.5 kwarlık kondansatör bagladım kapasitif %1 düştü zamanla düzelir mi? yardımlarınızı bekliyorum
 
Sn. yuhubaa, indüktif sınır değerine yakın değilseniz eğer röle üzerinden cos fi ayarını 1,00'dan 0,99' a ayarlayın. Kademe bırakma süresini en aza ayarlayın.
Röle marka modelini de belirtirseniz eğer bir ince ayar yaptırabiliriz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,554
Mesajlar
918,511
Kullanıcılar
450,553
Son üye
bugraaa6606

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst