arkadaşlar merhaba,kael var kombi 18 pc-tft reaktif güç kontrol rölesi kullanıyoruz.son iki gündür rölenin enerjiyi aldığı ilk fazdaki sigorta 10-15 dkda bir atıyor.6a büşonlu sigorta kullanıyorum.rölenin max akımı 3a sorun neden kaynaklanıyor olabilir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
C1-C2-C3 girişlerindeki sigorta ise,kontaktör bobinlerinden birisi arızalı demektir.Röle beslemesindeki sigortalardan biri ise,röleyi değiştirmeniz gerekir.
 
Son düzenleme:
Kontaktörlerın bobin uclarını sırayla sökun, sıgorta atma suresınden fazla boşda bırakın, atmazsa o bobini takın diğerne geçin, böylece tum kontaktörleri deneyin, hangisinde atarsa o kontaktör bobinini yenıleyin.
 
Aslında,her kontaktör devresinde 0,5 amp.
sigorta olsa,bu tip sıkıntılar yaşanmaz.
Umarım,röle iç kontağı hasarlanmamıştır.
 