kael var kombi 18 yardım

İCEEM

Üye
Katılım
21 Kas 2017
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
32
arkadaşlar merhaba,kael var kombi 18 pc-tft reaktif güç kontrol rölesi kullanıyoruz.son iki gündür rölenin enerjiyi aldığı ilk fazdaki sigorta 10-15 dkda bir atıyor.6a büşonlu sigorta kullanıyorum.rölenin max akımı 3a sorun neden kaynaklanıyor olabilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
C1-C2-C3 girişlerindeki sigorta ise,kontaktör bobinlerinden birisi arızalı demektir.Röle beslemesindeki sigortalardan biri ise,röleyi değiştirmeniz gerekir.
 
Son düzenleme:
Kontaktörlerın bobin uclarını sırayla sökun, sıgorta atma suresınden fazla boşda bırakın, atmazsa o bobini takın diğerne geçin, böylece tum kontaktörleri deneyin, hangisinde atarsa o kontaktör bobinini yenıleyin.
 
Aslında,her kontaktör devresinde 0,5 amp.
sigorta olsa,bu tip sıkıntılar yaşanmaz.
Umarım,röle iç kontağı hasarlanmamıştır.
 