kabloların kapasitif özelliği

manyeto

Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
352
Puanları
6
Yaş
43
Konum
Usa
merhaba arkadaşlar

Başıma gelen bir olayı kısaca anlatayım akabinde soruma geçeyim
geçenlerde mecburen bir yüksek gerilim sistemine müdahale ettim(35kv)
gazlı kesici çıkışına bağlanmış yüksek gerilim kabloları yer altından bir direğe
taşınıyordu kablolardan bir fazın fırtınadan dolayı direkten bağlantısı kopmuştu
ben gidip kesiciyi açtım ardından ayırıcıyıda açtım.sonra direğe çıktım
tam kablonun ucuna dokunacakken içimden bir ses kabloyu topraklamamı söyledi
bende izolesinden tutup kablo ucunu,parafudurların toprak bağlantısında deydirdim.ilk anda çok şidetli bir patlama oldu.sonra kesti.

kablo bir kondansatör gibi üzerinde gerilim barındırıyordu.bunun böylesine güçlü olabileceğini hiç tahmin etmezdim.eğer topraklamadan uca dokunsaydım işim bitikti.

yüksek gerilim kabloları yapıları itibarıyla kondansatör gibi davranabilirmi
sorum buydu.beni aydınlatacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sanırım açık bir tip DM'den müdahele ettiniz.Genellikle burada kullanılan adi tip ayırıcılar olduğundan kablonun topraklananamıyor.Bu çok önemli bir ayrıntı olmalı.Ayrıca genel bir anlayış olarak xlpe kabloların tek taraflı topraklanması(kabule gelen kurum görevlileri bile bunu istiyor) uygulanmakta.Fakat bununla ilgili yazılı kitaplar veya y.g. işletme sorumluluğu eğitimine giderseniz,bu kablolarda çift taraftan da topraklama yapılması gerektiğini göreceksiniz.En azından bu gibi müdahalelerde sorun oluşmaz.

Dipnot:Bu tür arızalarla karşılaşırsanız topraklama için irtibatlandırma yerine,izole eldiven+ıstanka kullanırsanız daha güvenli olacaktır.

Saygılar..
 
merhaba arkadaşlar

Başıma gelen bir olayı kısaca anlatayım akabinde soruma geçeyim
geçenlerde mecburen bir yüksek gerilim sistemine müdahale ettim(35kv)
gazlı kesici çıkışına bağlanmış yüksek gerilim kabloları yer altından bir direğe
taşınıyordu kablolardan bir fazın fırtınadan dolayı direkten bağlantısı kopmuştu
ben gidip kesiciyi açtım ardından ayırıcıyıda açtım.sonra direğe çıktım
tam kablonun ucuna dokunacakken içimden bir ses kabloyu topraklamamı söyledi
bende izolesinden tutup kablo ucunu,parafudurların toprak bağlantısında deydirdim.ilk anda çok şidetli bir patlama oldu.sonra kesti.

kablo bir kondansatör gibi üzerinde gerilim barındırıyordu.bunun böylesine güçlü olabileceğini hiç tahmin etmezdim.eğer topraklamadan uca dokunsaydım işim bitikti.

yüksek gerilim kabloları yapıları itibarıyla kondansatör gibi davranabilirmi
sorum buydu.beni aydınlatacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.

Geçmiş olsun.. OG ve YG kablolarındaki enerji kesilmelerinde enerji depolanır. Kablonun farad cinsinden değeri ne kadar düşük olsada gerilim çok yüksek. Benzer bir olay tekrar yaşamamanız dileği ile.

Sn.wipeoutx' e katılıyor tavsiyeleri için teşekkür ediyorum.
 
Sadece yüksek gerilimde değil alçak gerilimde bile benzer sonularla karşılaşılıyor.Her zaman topraklamayı kontrol etmekte fayda var.
geçmiş olsun
 
oncelıkle gecmış olsun kardeş aynı olay benım başımada geldı
gerılım trafosu varsa tapraklama yapmak gerekır
 
Twisted ve shelt li kablo kullanmanı tavsiye ederim. Twisted kabla %90 oranında kapasitif etkiyi yok ediyor..
 
Geçmiş olsun.. OG ve YG kablolarındaki enerji kesilmelerinde enerji depolanır. Kablonun farad cinsinden değeri ne kadar düşük olsada gerilim çok yüksek. Benzer bir olay tekrar yaşamamanız dileği ile.

Sn.wipeoutx' e katılıyor tavsiyeleri için teşekkür ediyorum.

Bu ayrıntıyı ogrendıgım ıyı oldu
teşekkurler


Bu arada gecmıs olsun
 
Geçmiş olsun.. OG ve YG kablolarındaki enerji kesilmelerinde enerji depolanır. Kablonun farad cinsinden değeri ne kadar düşük olsada gerilim çok yüksek. Benzer bir olay tekrar yaşamamanız dileği ile.

Sn.wipeoutx' e katılıyor tavsiyeleri için teşekkür ediyorum.

sayın tossun bu şu demek oluyor sadece enerji iletim kabloları kapasitif etki göstererek reaktif gücün yükselmesini sağlıyor.kapasitif yazan sayaçların sorunu belkide kabloların bu özelliğidir.yanılıyormuyum.
 
sayın tossun bu şu demek oluyor sadece enerji iletim kabloları kapasitif etki göstererek reaktif gücün yükselmesini sağlıyor.kapasitif yazan sayaçların sorunu belkide kabloların bu özelliğidir.yanılıyormuyum.

Ölçüm yüksek gerilim tarafından ve sayaç, kablodan önce, Şebeke tarafında ise (yasi sayaç kablo yükünü görüyorsa eğer), evet doğrudur. Bir sebep te budur.

Bu arada ben bir kere çarpıldım XLPE kabloya. Hem de tam topraklama yaparken! Kablo kısa sürede boşaldı (1 saniyenin altında bir sürede) da hasarsız atlattık olayı. Daha önce de bahsetmiştim bunu
 
merhaba arkadaşlar

Başıma gelen bir olayı kısaca anlatayım akabinde soruma geçeyim
geçenlerde mecburen bir yüksek gerilim sistemine müdahale ettim(35kv)
gazlı kesici çıkışına bağlanmış yüksek gerilim kabloları yer altından bir direğe
taşınıyordu kablolardan bir fazın fırtınadan dolayı direkten bağlantısı kopmuştu
ben gidip kesiciyi açtım ardından ayırıcıyıda açtım.sonra direğe çıktım
tam kablonun ucuna dokunacakken içimden bir ses kabloyu topraklamamı söyledi
bende izolesinden tutup kablo ucunu,parafudurların toprak bağlantısında deydirdim.ilk anda çok şidetli bir patlama oldu.sonra kesti.

kablo bir kondansatör gibi üzerinde gerilim barındırıyordu.bunun böylesine güçlü olabileceğini hiç tahmin etmezdim.eğer topraklamadan uca dokunsaydım işim bitikti.

yüksek gerilim kabloları yapıları itibarıyla kondansatör gibi davranabilirmi
sorum buydu.beni aydınlatacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.

Tabiiki davranır. Arkadaşlarda gerekli açıklamayı yapmışlar. Şunu da belirtmek isterim moduler hücrelerde enerjiyi açtıktan sonra özellikle topraklama ayırıcı ile topraklanır. (Tabii açık tip hücrelerde de bu sağlanıyor lakin moduler hücreler kadar güvenilirliği olup olmadığı tartışılır) Buna çok da dikkat edilir.

Havaii hatta başıma gelmişti. Çalışanlar direğe çıktılar. Sistem de kesiciler açık ve her iki taraftan topraklanılmasına rağmen, kesicilerin bizim müdahale ettiğimiz yere olan uzaklığından dolayı ve kablolar da her iki taraftan ayırıcılarla topraklanmasına rağmen, havii hatta kapasitif bir yüklenme vardı. (temas halinde çarpacak kadar) böyle durumlarda piyasa tabiri ile ahtapot denilen topraklama sistemi ile 3 faz birleştirilip toprağa verilmelidir.(Deşarj için)
Geçmiş olsun.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,184
Mesajlar
915,687
Kullanıcılar
449,955
Son üye
seggzsy

Yeni konular

Geri
Üst