merhaba arkadaşlar,ag panomla trafom arasında 15 metre genişliğinde bir alan var kabloları burdan geçirmek zorundayım kabloları geçireceğim yerin zemini kayalık çekeceğim kablo 3*150+70 iki adet bu zemin daha sonra yol olacak fabrika sınırları içinde nasıl bir sağlıklı geçiş yapa bilirim iyi çalışmalar
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
selam birader 15 metre fazla uzun degil kabloların geçeçegi yeri 50 cm genişletip kanalı u şeklinde üstü sonradan kapatılmak süretiyle beton yaptırabilirsin ayrıca zemine ve kabloların üzerine çakılsız ince mil veya kumlaman gerektigini hatırlatırım size ondan sonra üzerini kapatabilirsin
arkadaşım bir yerde görmüştüm boruların içinden geçirmişlerdi her bir kabloyu bir sakıncası olurmu geçici olarak borulardan geçirsak dediğin gibide yol yapılırken kanalı hazır hale getirsek
boruları iyi ek yapmalısın yoksa agır vasıtalar geçtiginde ek yerinden çabuk kırılır.ayrıca ince kumla kamufle yapmamda daha iyi olur 15 m çok fazla değil.
merhaba arkadaşlar,ag panomla trafom arasında 15 metre genişliğinde bir alan var kabloları burdan geçirmek zorundayım kabloları geçireceğim yerin zemini kayalık çekeceğim kablo 3*150+70 iki adet bu zemin daha sonra yol olacak fabrika sınırları içinde nasıl bir sağlıklı geçiş yapa bilirim iyi çalışmalar
Sn laempe
Geçiş güzergahınızın yola dönüşeceğini belirtmişsiniz.Eğer trafo ve ana panonuz ileriye dönük kalıcı ise yol kotunu öğrenin, kazınızı bu kota göre yaptırın kaliteli çift cidarlı boru kullanın
bulamıyorsanız beton küng döşetin Yolu ancak bu şekilde geçebilirsiniz. Pimaş tavsiye etmem zamanla kuruyup çatlıyor çökmeye sebebiyet verebilir.
Alpek kablolar 70mm2'ye kadar imal edilirler ve aluminyum iletkenli olduklarından kablo dirençleri bakırdan fazla olduğundan bakıra göre büyük kesitte seçilmelidir. Soruyu soran arkadaş 150mm2 kesitten bahsediyor dolayısıyla 2 devre 70mm2'li kabloda çekilse yetersiz kalacaktır. Ayrıca alpek kabloları kırılgan yapıları nedeniyle rüzgarlı ve sıcak iklimli yerlerde kullanmak doğru değildir uzun vadeli bir çözüm hiç değildir.
Sonuç olarak soruyu soran arkadaşın durumunda alpek kullanmak kesinlikle uygun değildir.
teknik adam arkadaşım alpek kablolar bi kere 70 liği bırak 150 lik istersen 185 lik bile üretilirler ben alpek kabloyu senelerdir kullanırım yeraltında bile izalasyonu bozulmayan sağlam bir izalasyona sahiptir
teknik adam arkadaşım alpek kablolar bi kere 70 liği bırak 150 lik istersen 185 lik bile üretilirler ben alpek kabloyu senelerdir kullanırım yeraltında bile izalasyonu bozulmayan sağlam bir izalasyona sahiptir