herkeze selam
arkadaşlar 85000 w yani 85 kw lık (180 A.) lik bir yaşam alanına ki bu alanda sistem full yükte olucak.
hesap yaptığım zaman 35 lik kablo çekmem gerekiyor ama akım taşıma kapasitesine baktığım zaman bu akımı 3x70+50 lik kablo taşır deniliyor

bu konuyu aydınlata bilirmisiniz ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kablonun akım taşıma kapasitesinin üstünde yüklenirsen eğer; Öncelikle kablon ısınmaya başlar. ve sonrasında en kolay patlayacağı ek yerleri olsun veya dış izalasyon maddesi erimesi sonucu kablon diğer damarlarla kısa devre yaparak arıza verir.
 
herkeze selam
arkadaşlar 85000 w yani 85 kw lık (180 A.) lik bir yaşam alanına ki bu alanda sistem full yükte olucak.
hesap yaptığım zaman 35 lik kablo çekmem gerekiyor ama akım taşıma kapasitesine baktığım zaman bu akımı 3x70+50 lik kablo taşır deniliyor

bu konuyu aydınlata bilirmisiniz ?
dediğiniz amper değerini karşılayan kablo zaten 3x70+50'lik değil 3x70+35'lik kablodur. Yaptığınız hesap hakkında biraz bilgi verirseniz daha fazla yardımcı olabiliriz. Hangi hesaptan 35'lik kablo kurtarır diye buldunuz?
 
dediğiniz amper değerini karşılayan kablo zaten 3x70+50'lik değil 3x70+35'lik kablodur. Yaptığınız hesap hakkında biraz bilgi verirseniz daha fazla yardımcı olabiliriz. Hangi hesaptan 35'lik kablo kurtarır diye buldunuz?
kemal bey galiba gerilim düşümü hesabı kurtarıyor ama akım taşıma bakımından seçtiği kablo kurtarmıyor.
mesafeyi yazsa idi bizde şu kabloyu kullanman uygun olur diyebilirdik.
 
kemal bey galiba gerilim düşümü hesabı kurtarıyor ama akım taşıma bakımından seçtiği kablo kurtarmıyor.
mesafeyi yazsa idi bizde şu kabloyu kullanman uygun olur diyebilirdik.
evet sanırım dediğiniz gibi gerilim düşümü bakımından muhtemelen kurtarıyordur akım taşıma yönünden kurtarmıyordur. O zaman biz bu durumu göz önünde bulundurup arkadaşa kablo kesitini en kötü duruma göre seçmesi gerektiğini ve dolayısıyla kablo kesitinin 3x70+35 olacağını söyleyebiliriz. İyi çalışmalar..
 
düzelteyim gerlim 380 mesafe 80 metre güç 83 kw anma akımı yüksek olucak pek fazla birşey yok klimalar var onlarda çok az bi yük çekiyor. 3X70+35 kablo kurtarırmı sice ?
 
P=kök3*U*I*cosfi
83000=1,732*380*I*0,8
I=158A olduğundan 3x70+35'lik kablo akım taşıma yönünden uygundur.
3 Fazlı Sistemlerde;
%e=0,0124*L*P/S
%e=0,0124*80*83/70
%e=1,176<5 olduğundan gerilim düşümü yönünden uygundur diye düşünüyorum..
 