Merhaba arkadaşlar ben bu kablo kesitleri okumasını soracaktım mesela 2(3x120+70 mm^2 ) ne anlama geliyor açıklayabilir misiniz ? Şimdiden teşekkür ederim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
2 adet 3x120+70 mm2 kablo denmiş.
Kabloda 4 iletken var. 3 iletkenin kesiti 120 mm2, faz olarak kullanılıyor. 1 tanesi de 70 mm2, topraklama yada nötr iletkeni olarak kullanılıyor.

Bunun gibi
Screenshot_2018-02-03-23-06-47-597.jpeg
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
peki
upload_2018-2-18_13-24-31.png
bu nasıl ne demek arkadaşlar 5 tane ayrı kablo herbirinde 3 tane faz bir tane nört yok mu

aşağıdaki resimdeki gibi deil mi
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2018-02-18 at 13.28.05.jpeg
    WhatsApp Image 2018-02-18 at 13.28.05.jpeg
    61.7 KB · Görüntüleme: 189
Bu bir tarafonun ag tarafına çekiliyor Benim düşüncem herbiri 4 damardan oluşan 5 tane ayrı n2xh deil mi

Lütfen yardım edin keşif özeti çıkarıyorumda

Og keşfinde trafonun ag tarafıyla Adp arasında böyle yazılıyor
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Benim düşüncem herbiri 4 damardan oluşan 5 tane ayrı n2xh deil mi
hayır;
ilk parantez 1x240mm2 denmiş. sonra bunu 4 e çarpmış yani 3 faz 1 nört diyor. ve bunu da 5 e çarpmış
yani faz başı 5 er tane 1x240mm2 olacak diyor. nötr için de 5 tane 1x120mm2 olacak.
toplam 20 tane 1x240mm2 kablo kullanılacak.

eğer sizin dediğiniz gibi olacak olsaydı 5x(4x240mm2) denmeliydi.
 
Kataloglara bakarsanız, 4x kabloların ~540A, 1x kabloların ~600A taşıdığını görürsünüz. Kısa mesafede sıyırma, ayırma paylarından oluşacak kayıpları da azaltmışlar, akımı daha az sayıda kabloyla taşımışlar. Sekonder ile Ana Dağıtım Panosu arasında 2500A civarı akım taşınacak sanki.

Sekonderdeki R-S-T-N çıkışlarının her birine bu kabloları 5er adet (toplamda 20adet kablo, 20x5=100m) bağlayacaksınız demektir.
 