Kablo kesitine karar veremedim

kral abi ve diğer saygıdeğer ustalar; 24V dc gerilimi 50 m taşımam için 1'lik lihch kablo çekmişler sıkıntı yaşarmıyım 4Va 24V baya bi az akım çekiyor motorlar fakat sıkışınca fazla akım çekip yanmazmı kablo , adamlar 1'lik çekmiş ,hattı taşımışlar sonra bırakıp gitmişler :) 1 amper çekse bile yaptığım hesaba göre 2.5'luk gerekiyor emin olamadım yoksa bende mi "ben yaptım oldu" diyeyim :) saygılar Tek güç kaynağından beslenecek toplamda 16 motor var

%e=2x100xLxN/kxSxUxU
Formülü 24v'a uyarlarsak;
%e=6,2xLxN/S (N gücü kw alınacak)
1mm2 kablo 1A yük için;
%e=6,2x50x0,024/1
%e=7,44 çıkar ki oldukça yüksek bir değer.
2,5mm2 kablo için ise %e=2,97 çıkar ki bu doğrultucu çıkış gerilimine göre bir nebze kabul edilebilir belki ama bu kesit bile düşüktür.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
%e=2x100xLxN/kxSxUxU
Formülü 24v'a uyarlarsak;
%e=6,2xLxN/S (N gücü kw alınacak)
1mm2 kablo 1A yük için;
%e=6,2x50x0,024/1
%e=7,44 çıkar ki oldukça yüksek bir değer.
2,5mm2 kablo için ise %e=2,97 çıkar ki bu doğrultucu çıkış gerilimine göre bir nebze kabul edilebilir belki ama bu kesit bile düşüktür.
Teşekkürler Abim
 