2x2.5 dan daha kalın cekmenin anlami oldugunu dusunmuyorum. Milletin kablo fiyatindan haberi yok galiba.
Bu mesafeye cca kablo nasıl olur ustam sorun teşkil eder mi
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
cca olmaz aluminyum tel o. 2x2.5 ttr tam bakir olsun, korunaksiz ve toprak alti gidecekse antigron da düşünülebilir.
 
kolay gelsin projektörler led ise 3x2,5mm2 kesit hepsi için yeterli en azında gerilim düşümü olayıda olmaz ttr kablo kullanmanı tavsiye etmem n2xh paran varsa yada nhxmh
 
Eğer tesisat yer altından olacaksa önemli bilgi: Yer altına antigron veya TTR kablo borulu/borusuz hiç bir şekilde çekilemez. Yer altı borulu/borusuz çekilmesi gereken kablo NYY dir. Kemirgen v.s. mukavemetten korumak için borusuz NYRY kablo tercih edilebilir.
Kablonun çekilme şekline göre tercih değişir.
 
kisacasi projektörlere kabloyla elektrik taşinamaz.. !!!!
 
kral abi ve diğer saygıdeğer ustalar; 24V dc gerilimi 50 m taşımam için 1'lik lihch kablo çekmişler sıkıntı yaşarmıyım 4Va 24V baya bi az akım çekiyor motorlar fakat sıkışınca fazla akım çekip yanmazmı kablo , adamlar 1'lik çekmiş ,hattı taşımışlar sonra bırakıp gitmişler :) 1 amper çekse bile yaptığım hesaba göre 2.5'luk gerekiyor emin olamadım yoksa bende mi "ben yaptım oldu" diyeyim :) saygılar Tek güç kaynağından beslenecek toplamda 16 motor var
 