kablo kesiti

130 Amper çekiliyorsa 3xNYY kablo kesiti 35mm²'ten küçük olamaz.

%3'lük genel gerilim düşümü kuralına göre verilen akım/güç değerleri için en uzak mesafeler (Cos Q=0,8):

35 mm² - 125 m
50 mm² - 175 m
70 mm² - 250 m
95 mm² - 335 m
120 mm² - 425 m
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sadece gerilim ve akım değeriyle kablo kesitini bulamazsınız uzunluk çok önemli.
verdiğiniz değerlere göre p=1.73*380*131*0.9=77507.46w eder ..
sonucuda %e = 0.0124*p*l/s formülüyle bulabilirsin... akım taşıma için ise int.den akım taşıma cetvelini bularak (kablo markalarına görebile)bakabilirsin.
l= uzunluk (kablo)
p=aktif güç
0.0124= bakır kablo için sabit sayı
s= kullanağın kablo kesiti
0.0154= alüminyum kablo için sabit sayı
 
Arkadaşlar 170 metre uzaklığa 30kw bir yükü taşımak istiyorum. Sistem 380V'tur.Acaba kullanacağım kablo kesiti ne olmalıdır? Yukarıdaki hesaplamaya göre yaptığımda 5Vluk gerilim düşümü için 12 lik kablo çıkıyor. Bu doğrumudur.
 
Yükünüz,Cosq > 0,85 ise,3x25+16 mm2 kablo yeterlidir.
 
vay arkadas hesapsız kitapsız elektrik mi olur ben sunu bilirim bu şekilde calışılırsa muhtemelen en az bir kişi tehlikede demektir!!!
 
Hesaba ilgi duyanlar için,forumumuzda onlarca program ve örnek çözüm vardır.İlgi duyan, bizahmet onlardan yararlanabilir.Cevaplar,bu programlardan yararlanılarak verilmektedr.
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar hat toprağın altından gidiyor. 25 lik kablo kesiti üst değer midir. 16'lık kullansam yetmez mi acaba. Arkadaşın dediği hesaplama yöntemleri ile yaptığımda 12 çıkıyor, 16'lık seçmem ne gibi sorun oluşturur.
 
Bakır kablo kullanarak toprağın altından kablo çekiyorsunuz. Kablonuzun koruma iletkeni de bulundurduğunu varsayıyoruz.

Öncelikle akım taşıma kapasitesine göre tetkik yapılır. 380 Volt ve 30 kW yük için, 0,85 faz açısında toprak altında 53,6 Amper akımı taşımak için 55 Amper kapasitesine sahip 3x veya 4x 6mm² yeterli.

İkinci olarak, gerilim düşümüne göre hesap yapılır. Standartlara göre güç tesislerinde en çok %3'lük gerilim düşümüne izin verilir. 380 Volt besleme gerilimi ve bakır kabloya göre hesap yaparsak, %e=0,0124*l*P/q (veya 100*l*P/(X*q*U²*CosQ) ) hesabından 24,7 mm² en az kesit elde edilir, ki Fahri Bey yazmış.

Ancak siz 5 Volt için hesap istemişsiniz. Bu durumda formül şekil değiştirir. Basit matematik dönüşümleri yaptıktan sonra gereken kesit 48 mm² bulunur. Standart olarak 3x50, 4x50 veya 3x50+25 m² kablo kullanmanız gerekir. Ancak burada 5/380=%1,3 gerilim düşümü elde edilir ki, aydınlatma yapmayacaksanız (<%1,5 istenir) gereksiz bir kablo kesiti seçilmiş demektir.

Eğer 25 yerine 16 mm² alırsanız, akım taşıma açısından sorun olmaz, ancak kablonun üzerindeki gerilim düşümü, yine standart %3'lük düşüm sınırı açısından bakacak olursak, %2,5 yerine %3,95 olarak sınır dışına çıkar. Kablo uçlarındaki gerilim düşümü 9,6 Volttan 15 Volta çıkar. Motor yol almalarında gerilim düşüklüğünden kaynaklanan sorunlar yaşarsınız.

.
 
Sistemin kurulacagı yer de önemli, ortam sıcaklıgına göre kablonun akım taşıma kapasitesindeki toleranslarını da gözardı etmeyelim.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,767
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst