arkadadşlar merhaba elimde 293.9 kw lik bi güç var mesafe 200 metre .Ia=559 A çıkıyor.gerilim düşümü ise
3=0.0124x293.9x200/3=243 çıkıyor ama böyle bi kesit yok nasıl yapabilirim.
Mesafe ve yük fazla trafo tesis edebilme imkanınız varsa sağlıklı olabilir, çünkü 400kVA'lık bir trafo yükü yapıyor. 293.9kw'ı ana pano yükü(AT) olarak düşünürsek;
Eş zamanlılık katsayısını 0.8 olarak alalım.
PT = 293900x0.8 = 235120W bağlantı gücü(Talep güç) yapar.
PTt= PT x Trafo Kaybı = 235120 x1.1 = 258632W
N = PTt/COSQ = 258632/0.8 = 323290VA = 323,2kVA
"400kVA" trafo tesis edilmeli.

Güç diye kast ettiğiniz şeyi belirtirseniz daha sağlıklı olur.
 