kablo kesit hesabı

ERLOS

Üye
Katılım
6 Mar 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
L:500 mt.
P:110 kW
U: 400 V
%e: 5
Kablo cinsi Alüminyum olacak gerekli kesit ne olmalıdır.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu mesafeye yaklasık, 2 adet 120 veya 150 mm.lık kalblo cekmenız gerekır, ama en iyisi bu mesafeye OG ıle enerjı tasımakdır.
 
371 mm olmalıdır alüminyum kablo formda arştırma yaparsanız hesaplama proğramlarını bulabilirsiniz
 
Kesit hesaplama programlarındaki sistem cosQ değerini kompanzasyon yapılmış cosQ değerini mi gireceğiz?
 
bu kesit biraz fazla değilmi sence :? öğrenmek amacıyla soruyorum..

İKSİR arkadaşım sorun uzda haklısınız, kablo yük cetvellerinde, 120 kw (220 amp.) karsılıgı 150 mm. yetr görülebilir ama burada bırde mesafe sorunu var. Klasık kesıt hesaplama ıle gıderesenız, belkı daha küçük kesıt cıkacak.Klasık usulde hesaplamada, 100 yeter görünür belkı, kablo akım cetvellerıne bakarsanız bu kesıt veya bır üstü (120 mm.gibi ) yeter görünüyor. Benımkı tamammen , tecrübe ile verılmiş değerdır. Sadece , formülle gıtmek bazen yanıltıcı olabilmektedir..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…