Kablo Kesidi Seçimi

MaXCoddeR

Üye
Katılım
2 Şub 2021
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
41
Herkese selamlar,

Elektrik kökenli olmadığım için soruyorum.

Forumda inceledim fakat çok değerli, kapsamlı ve fazla bilgi var ve açıkçası benim gibi elektrik kökeni olmayan biri için ayıklaması oldukça zor.

Bir ekipman için kablo kesidi seçimi yapacağım. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

Örnek;

Ekipman Motor Gücü: 15 kW
Pano ve Ekipman Arası Tahmini Mesafe: 150 m
Besleme: 380 V
CosΦ: 0,88
Ekipman üzerinde iki adet motor var ikiside 15 kW, biri blower olduğundan ya sürücü ile yada soft starter kullanılacak, diğeri direkt kaldırılabiliyor.

Burada kablo kesidini seçebilmem ve daha sonraki uygulamalarda da ban yaradımcı olabilmesi adına bir formilasyon yada nasıl kablo kesidi seçileceği konusunda yardımcı olabilir misiniz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ek bilgiden yararlanabilirsiniz.Kablonuz
NYY veya N2XH olabilir.Keside uygun topraklama çekmeyi unutmayalım.Kablo
5x da olabilir.
 

Ekli dosyalar

  • KABLO GÜÇ-MESAFE.pdf
    33.6 KB · Görüntüleme: 46
üç fazlı bakır kabloda; %e=0.0124xgüç(kw)x uzaklık (m)/kablo kesidi (mm^2)
bu formule göre %e 3 ten küçük çıkması gerekmektedir. %e yi 3 ten küçük cıkacak bir kablo kesidi kullanabilirsin
 
Son düzenleme: