120 +90 kesitli kabloda kablo boyu 180 metre cekilen amper 200A fakat 50 metrede nedeni bulamadigim bir isinma olmakta fakat kablo baslari ve sonlarinda isinma daha az olmakta bunu nedeni nedir acaba tesekkurler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kablonun ısınma olan taraflarında kısmi deşarjlar olabilir ve eğer böyle bir şey var hiç iyiye işaret değil
 
kablonun ısınma olan taraflarında kısmi deşarjlar olabilir ve eğer böyle bir şey var hiç iyiye işaret değil

arkadaşımla aynı fikirdeyim bir keresinde başıma gelmişti ve bir müddet sonra ısınan yerden havaii fişek gösterisi başlamıştı :) birde çok tehlikeli yerde idi iplik deposunun tam ortasında ve iplik çuvallarının arasında ALLAH korudu bizi işte tam zamanında orada olup onu görmek...
başarılı çalışmalar...
 
kablo döşenmesi sırasında kablo kırılmış olabilir ve bu da istenmeyen bir durum. zırhlı kablolarda çelik örgünün deforme olarak fazlara hasar verebileceği gözardı edilmemeli
 
120 +90 kesitli kabloda kablo boyu 180 metre cekilen amper 200A fakat 50 metrede nedeni bulamadigim bir isinma olmakta fakat kablo baslari ve sonlarinda isinma daha az olmakta bunu nedeni nedir acaba tesekkurler

Kablonuz 3x120+90 mı? Yoksa 1x120 + 1x120 + 1x120 + 1x90 mı?
 
Kabloyu enerjisiz bırakıp Bağlı olduğu noktalardan ayırıp İzolasyon megeri ile megger yap.Kablonuz klerans omaj değerlerini internetten bulabilirsin sanırım.Kolay gelsin.
 
3*120+90 kablo kablo komur gibi oldu ve yaninda olan 5 kabloyuda yakti ve en kolay ek yapmakti yaptik fakat sonrasinda inceledim 180 amperden sonra isinma basliyor ama kablolari ayirdim daha karisik yer isinma cok az o bolge cok sicak
 
kablo çekim sırasında yada daha sonra 50. metrede bir izalasyon kırılması oluşmuş olabilir ama tam koblo girişinden ve çıkışından akım ölçme imkanın var ise iki taraftanda akım ölç eğer fark varsa kaoblonda arıza var yada kabloyu boşa alıp meger ile ölçmen daha sağlıklı olacaktır...
 
o kabloyu hiç kullanma derim. ya da öenmli bir sistemi besliyorsan online kısmi deşarj ölçümü yaptır. gerçi bu da çok pahalıya mal olur 50 60 bin lira tutar herhalde
 
yani kablo kalitesinden sizce kanal cok genis insan boyunda ama ilerise cok daha dar ama isinma az oluyor
 