kablo ısınırmı

ssektorss

Üye
Katılım
27 Nis 2008
Mesajlar
382
Puanları
31
Yaş
39
arkadaşlar 4*6 lık kablo 130 metre mesafeden tek kaynak makinesini çaıştırıyor bi tane daha aynı büyüklükte kaynak makinesi ilave etsem kaldırırmı acabatabi bunun yanında çanta kaynak ispiral gibi cihazarda var ama her zaman yükte değiller kurtarırmı dersiniz
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kaynak makinelerinin gücü yazarmısın 4x6 nym kablonun akım taşım akapasitesi 43A tabi mesafe ve güç önemli
 
Tersten gidelim bu sefer:
%3 gerilim düşümü hesabına göre en fazla 11,16kW yük bağlayabilirsiniz.

Gerilim Kontrolü
%e = 0,0124.L.N / s
N = %e.s / 0,0124.L
N = 3.6 / 0,0124.130
N = 11,16kW

Akım Kontrolü
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.I.cosfi
I=11160/1,73.380.0,8
I=21A 4x6mm2 kablo akım taşıma kapasitesi 44A gibidir.
 
tek kaynak makinesi normal kaynak sırasında 23 amper çekiyor diğeri de yeni geldi tabi bu arada devamlı olmamakla birlikte 3 ve 4 kw lık alıcılarda devreye girip çıkıyor peyderpey devamlı yükte olacak olanlar iki adet kaynak maskinesi bugün iki saat gibi bir süre çaıştılar kabloda herangi bir ısınma olmadı ileride sorun çıkarmı
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,349
Mesajlar
916,904
Kullanıcılar
450,195
Son üye
dijitalpark

Yeni konular

Geri
Üst