Herkese selamlar. Çözemediğim ve ilginç gelen bir durum var siz değerli ustalarımıza danışmak istedim bir komşum çağırdı lambayı açınca sigorta atıyor bakarmisin dedi bakarım dedim. Ikili anahtar var biri içerde ki lambayı yakıyor biride dışardaki lambayı yakıyor dışardaki lambayı açınca kaçak akım atıyor fakat lambaların fazı sayaç çıkışından alınmış yani röleden önce. Kaçak akım rölesi atsada içerdeki lamba yanmaya devam edince fark ettim bunuda sonra iyice bakınca sayaç çıkışından alındığını gördüm bu durumda kaçak akım neden atıyor olabilir nötr röle çıkışından alınmış olsa ozaman diğer girişteki lambanın da sönmesi gerekir ilginç bir durum sizce sorun nerede olabilir.