slmlar,kaçak akım rölesinin toprak hattıyla ne tür bir ilişkisi vardır, topraklama olmadanda sağlıklı çalışır mı? tşkler
Aşağıdaki bezer konulara göz atabilirsiniz yıllardır tekrar tekrar işlenen konulardan biri.
topraklama metal gövdede oluşan kaçakların kısa yoldan toprağa ulaşmasını sağlamak için yapılır.biri demişki kaçak toprağa akmadığından açmaz
diyelimki bir cihazda kaçak akım var ve biri ona dokundu o kişi üzerinden kaçak akım oluşmuyormu karın devreyi açması gerekmiyor mu?
toprak hattı yoksa toprak hattında nasıl kaçak oluşsun?toprak hattı bulunmayan k.a.r korumalı bi hatta bir cihazın toprak hattında kaçak oluştu,
toprak hattı yoksa toprak hattında nasıl kaçak oluşsun?
örnek vereyim: fırın.
kaçak akım koruma rölesi var toprak hattı yok fırın kablosundaki faz fırın gövdesine temas etmiş olsun. Dokunulduğunda kaçak akım koruma rölesi devreyi açar.
kaçak akım koruma rölesi yok toprak hattı yok fırın kablosundaki faz fırın gövdesine temas etmiş olsun. Dokunulduğunda kaçak akım insan üzerinden akacaktır (beton zemine). Çarpılır.
kaçak akım koruma rölesi yok toprak hattı var fırın kablosundaki faz fırın gövdesine temas etmiş olsun. Dokunulduğunda kaçak akım toprak üzerinden ve insan üzerinden devreyi tamamlamaya çalışacaktır. Eğer toprak direnci yüksekse devreyi insan üzerinden tamamlar. Çarpılır. Eğer Toprak direnci düşükse devre insan üzerinden daha düşük amperde akar çarpılma düşük olur.
kaçak akım koruma rölesi var toprak hattı var fırın kablosundaki faz fırın gövdesine temas etmiş olsun. Dokunulduğunda kaçak akım koruma rölesi devreyi açar.