Kaçak akım rölesi test butonu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan porajmos
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

porajmos

Üye
Katılım
9 Mar 2017
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
43
siemens kaçak akım rölesi 5sm3345-0 model bir kaçak akım rölesi aldım.test butonuna basılmıyordu.çok sert.
Bir süre sistemde kullandık.ama şu an kaçak akım rölesinin bağlı olduğu hatta enerji yok.hiç bir şey çalışmıyor.yanık izi ya da başka bir problem yok.

Bu test butonu nötr bağlı değilken kitleniyor mu acaba.bir yerde nötr teması yada toprak hattında problem sizce olabilir.
 
3-fazlı nötr bulunmayan ve fazlar arası gerilimi 400 V olan şebekelerde, test butonunu çalışabilmesini sağlamak için, fazlar normal şekilde bağlanmalı (girişler 1/2, 3/4, 5/6 terminalleri ve çıkışlar 2/1, 4/3, 6/5 terminalleri) ve 4/3 ile 8/7/N terminalleri arasına, şekil ’de gösterildiği gibi bir köprüleme direnci bağlanmalıdır. Bu direncin değerleri KAKR hassasiyetine göre aşağıdaki tablodan seçilebilir. Bu durumda, test butonuna basıldığında, test devresine yine 400 V gerilim uygulanır.

1745692693510.webp 1745692719867.webp

Kaynak: ABB
 
bu direnç mevzuuna pek sıcak bakmıyorum.

nötrsüz devreler için tasarlanmış KAKR'ler var. (yani test butonu dahili olarak iki faz arasına bağlanmış)

diyelimki bu öngörülememiş adı geçen marka-model KAKR alınmış. devrede nötrsüz ise sadece giriş kısmına bi nötr veya koruma topraklaması bağlanarak bu buton çalıştırılabilir.
 
Son düzenleme:
Devrede nötr var.kaçak akım rölesi 4x125 A

Ama test butonuna basılamıyor çok sert.kaçak akım röleside tam 1 konumunda değil.1 e yakın bir konumda.problem ne olabilir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
131,157
Mesajlar
946,795
Kullanıcılar
454,911
Son üye
zfrthtl336

Yeni konular

Geri
Üst