Kaçak Akım Rölesi (Problemin kaynağını biliyorum nedenini arıyorum)

Sn yawuz58 ölçüm yapmanız gerek. Bahsettiğiniz olay, ortak kullanılan topraklama iletkenide; diğer k.a.k.r kullanılmayan bir dairedeki yada dairelerdeki topraklama iletkenine olan sızıntı akımlarından kaynaklanıyor olabilir topraklama açık devre yada direnci yüksek olabilir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sn yawuz58 ölçüm yapmanız gerek. Bahsettiğiniz olay, ortak kullanılan topraklama iletkenide; diğer k.a.k.r kullanılmayan bir dairedeki yada dairelerdeki topraklama iletkenine olan sızıntı akımlarından kaynaklanıyor olabilir topraklama açık devre yada direnci yüksek olabilir.
topraklama benim daireden başka yok ustam bütün dairelerde kar takılı kimse anlamadığı için tesisatçı çekmemiş kimsede oralı olmamış topraklama direnci yüksekse ne yapabilirim
 
topraklama benim daireden başka yok ustam bütün dairelerde kar takılı kimse anlamadığı için tesisatçı çekmemiş kimsede oralı olmamış topraklama direnci yüksekse ne yapabilirim

Topraklama megeri ile ölçüm yaptırın. Direnç yüksek ise ilave elektrot çakılması gerekir. Yöneticiniz ile irtibata geçerseniz E.M.O. ücreti karşılığında bu hizmeti veriyor. Binanın topraklama ölçümü her sene yapılmalıdır, kaza durumunda yönetici sorumludur.
 