Kaçak akım rölesi nötr direk bağlayınca ....

Katılım
2 Ara 2017
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
36
selam ve saygılar ustalar .
bir akrabamın evinde sigorta yani kaçak akım sigortası kendiliğinden atıyor . ben biraz tesisata baktım kabaca , hiçbişey farkedemedim , aklıma kaçak akım rolesinin nötr ucunu direk bağlamak geldi , ve sorun çözüldü . ( aslında çözülmedi tabi )
sorum şudur , bu gizli manyetik kısa devre yaptıran şeyi nasıl bulabilirim , belliki biryerlerde ark yapacak ve yangın çıkaracak bişeyler var gibime geliyor , yoksa benmi anlamadım . aydınlatan ustalarıma şimdiden teşekkürler
 

hearthief

Paylaşımcı üye
Katılım
1 Mar 2017
Mesajlar
1,221
Puanları
106
eğer sürekli kaldırır kaldırmaz atıyorsa yada bir iki dakika sürüyorsa ;
daire girişindeki sigortaları tek tek sıra ile kapatarak kaçağın hangi kısımda olduğunu tespit edebilirsin sanırım
önceliğin elektrikli ısıtıcı yada banyo şohbenleri tarzı şeyler olabilir
 

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
5,272
Puanları
1,706
nötr ile fazla oynamayın cihazlarınız hasar görebilir .
kaçak akım rölesi ata ata işlevini yitirir , kontakları hasar görür ve yapışır .
sistemi bozmayın , arızayı bulmaya çalışın yeni bilğiler verin ( sağlıklı )

kaçak akım rölesi ile beraber siğorta atıyormu ?

test butonundan , kaçak akım rölesi görevini görüyor mu ?

 
Son düzenleme:

elektrikçicüneyt

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
3,524
Puanları
1,306
Yaş
45
Konum
kocaeli
selam ve saygılar ustalar .
bir akrabamın evinde sigorta yani kaçak akım sigortası kendiliğinden atıyor . ben biraz tesisata baktım kabaca , hiçbişey farkedemedim , aklıma kaçak akım rolesinin nötr ucunu direk bağlamak geldi , ve sorun çözüldü . ( aslında çözülmedi tabi )
sorum şudur , bu gizli manyetik kısa devre yaptıran şeyi nasıl bulabilirim , belliki biryerlerde ark yapacak ve yangın çıkaracak bişeyler var gibime geliyor , yoksa benmi anlamadım . aydınlatan ustalarıma şimdiden teşekkürler
bazı modellerde nötr ile toprak kısa devresinde kaçak akım direk atarken bazı modellerde toprak-nötr kısa devresinde tesisatta akım geçtiğinde atar sizin sorununuz nedir?kaç akımı açar açmaz mı atıyor yoksa gecikerek mi atıyor zaman zaman mı atıyor.Tesisatın kontrol edilmesi lazım ki arıza bulunsun
 
Katılım
24 Ara 2018
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba arkadaslar K.A.R hemen atmıyor gece calisan sadece buzdolabi olmasina ragmen sabaha K.A.R atmis oluyor buzdolabi bosh marka ve yetkili servisi kontrol etti ama buzdolabından kaynakli değil bunun sorunu ne olabilir
 

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
5,272
Puanları
1,706

Mustafa KABADAYI

Profesyonel Üye
Katılım
15 Ağu 2012
Mesajlar
1,453
Puanları
281
Yaş
35
Konum
KASTAMONU
Merhaba arkadaslar K.A.R hemen atmıyor gece calisan sadece buzdolabi olmasina ragmen sabaha K.A.R atmis oluyor buzdolabi bosh marka ve yetkili servisi kontrol etti ama buzdolabından kaynakli değil bunun sorunu ne olabilir
Sayın @Adnankarakus,
KAR atması çok geniş kapsamlı bir durumdur.
Gerekli kontroller yapılmadan çözüme kavuşturmak Zor olur.
Tali panodaki sigortalar kapatılıp tek tek kontrol etmek suretiyle hangi linyede,hangi sortide veya prizde olduğu anlaşılır.
Ama uzun vadede attığı için biraz uğraştırır.
 
Konu Sah
Katılım
2 Ara 2017
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
36
eğer sürekli kaldırır kaldırmaz atıyorsa yada bir iki dakika sürüyorsa ;
daire girişindeki sigortaları tek tek sıra ile kapatarak kaçağın hangi kısımda olduğunu tespit edebilirsin sanırım
önceliğin elektrikli ısıtıcı yada banyo şohbenleri tarzı şeyler olabilir

abi cevap için sağol . hemen atmıyor , atması yarım günü buluyor . bende hangi hatta oldugunu bulmam uzun sürer diye uğraşamadım arızayla .ben onlara söyledim atarsa kaldırın . ama bu hafta sonu halledicem insallah çözerim . nötr direk bağlayınca atmıyor . tel açtım atmamış sigorta hiç
 
Konu Sah
Katılım
2 Ara 2017
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
36
nötr ile fazla oynamayın cihazlarınız hasar görebilir .
kaçak akım rölesi ata ata işlevini yitirir , kontakları hasar görür ve yapışır .
sistemi bozmayın , arızayı bulmaya çalışın yeni bilğiler verin ( sağlıklı )

kaçak akım rölesi ile beraber siğorta atıyormu ?

test butonundan , kaçak akım rölesi görevini görüyor mu ?

sizede çok teşekkur ederim ustam . hemen atmıyor , atması yarım günü buluyor . bende hangi hatta oldugunu bulmam uzun sürer diye uğraşamadım arızayla .ben onlara söyledim atarsa kaldırın . ama bu hafta sonu halledicem insallah çözerim . nötr direk bağlayınca atmıyor . tel açtım atmamış sigorta hiç
 