Kaçak akım rölesi durduk yere atıyor

yusuf4rt4n

Üye
Katılım
12 Eyl 2026
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
30
Yaklaşık 3 hafta önce 3 fazlı olan apartmandaki daireme Arçelik OI 602-1 YS indüksiyonlu ocak taktırdım. Ocak 2 faza bağlandı ve bunun için iki ayrı Schneider 20 A sigorta ile 2 adet 3x2,5 mm² kablo çekildi. Ancak bu fazlardan birinde kombi ve davlumbaz da bağlıydı. Kablolar borudan geçirilirken oldukça zorlandı; hatta ana sigortaya gelen bağlı olan kabloları ayırıp geçirip daha sonra tekrar bağladı.

Aynı işlem sırasında tezgâh altı 220 V LED ve baza altı LED de mevcut hatlara direkt bağlantı şeklinde yapıldı. 1 hafta önce ankastre mikrodalga da taktırdım.

İlk 2 hafta hiçbir sorun olmadı. Ocak da düzgün çalışıyordu. 4-5 gün önce evde herhangi bir yüksek güç çeken cihaz çalışmıyorken (ocak vs çalışmıyordu) kaçak akım rölesi aniden attı. Röle tekrar kaldırılmak istendiğinde hiç tutmuyordu, atma değil de tamamen bozulmuştu. Elektrikçi rölenin arızalandığını söyledi ve Schneider 25 A yeni bir kaçak akım rölesi takıldı.

Ertesi gün yine hiçbir cihaz çalışmıyorken röle attı. Sonrasında bazen kaldırınca çalıştı, ancak gün içinde tekrar tekrar atmaya başladı; bazı zamanlar 10-15 dakikada bir attığı oldu.

Elektrikçi tekrar gelip:

  • Ocağı tek faza düşürdü,
  • Kombi ve davlumbazı ocağın hattından ayırdı ancak yeni kablo çekmedi,
  • Evdeki ana prizlerin bağlantılarını kontrol edip bantsız olan bazı faz kablolarını bantladı.
Bundan sonra durum düzelir gibi oldu ancak kaçak akım rölesi hâlâ günde 1-2 kez atıyor. İlginç olan, şimdiye kadarki atmaların hiçbiri ocak çalışırken olmadı. Herhangi bir belirgin elektrik yükü yokken gerçekleşiyor.

Evden işe gittiğimde rölenin tekrar tekrar atması nedeniyle buzdolabının devre dışı kalması ve elektronik cihazların zarar görmesi konusunda da endişeliyim. Sorunun kaynağını bulmak için nasıl bir yol izlemeliyim?
 
Kaçak akımın atması için hat üzerinden akım çekilmesi gerekmiyor! Tesisattaki herhangi bir nemlenme veya bağlantılarda yetersiz izolasyon açmaya sebep olabilir. Kabloların zorlandığı yerlerde hasarlanması söz konusu olabilir. O kısım iptal edilip bir süre harici uzatma ile sorunsuz bir prizden besleyip denenebilir.
 
Kaçak akımın atması için hat üzerinden akım çekilmesi gerekmiyor! Tesisattaki herhangi bir nemlenme veya bağlantılarda yetersiz izolasyon açmaya sebep olabilir. Kabloların zorlandığı yerlerde hasarlanması söz konusu olabilir. O kısım iptal edilip bir süre harici uzatma ile sorunsuz bir prizden besleyip denenebilir.
tek tek sigortaları indirip uzun süre ara ile gözlem yaptım. bulaşık makinesi ve çaycının bağlı oluğu sigorta açık olduğunda KAR atıyormuş. o sigorta kapalı olduğunda ya da o sigortaya bağlı iki prizde herhangi bir şey çalıştırmadığımda KAR'nin atmadığını farkettim. elektrikçiyi çağırıp o sigortaya bağlı olan prizlerdeki faz nötr kablolarını kontrol etmesini isteyeceğim. başka bir öneriniz var mı? indüksiyonlu ocak iki fazlı diye bu durum oldu sanıyordum ancak ocak ile alakası yokmuş, onun sigortası hep açık kaldı. ocağı tekrar çift fazlı yapmamı önerir misiniz? ancak bu çift fazlardan birine kombi davlumbaz ve çaycı bağlı.
 
İki fazlı ne demek, anlamadım?
Prizler de önemli fakat, attıran cihazlara da bakmak lazım. Nem, oksitlenme vesair durumlarda fazdan toprağa sızma (kaçak) ya da nötr toprak teması da olabilir.
Sorunlu görünen cihazlar, başka dairelerde veya başka sigortaların prizlerinde de bir fikir vermesi açısından denenebilirler.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,424
Mesajlar
971,436
Kullanıcılar
459,425
Son üye
database

Yeni konular

Geri
Üst