Merhaba,

Açıkcası Forumdaki konularda arama yaptım ama tam olarak benim sorunuma benzer bir problem ile karşılaşmadım.

5 senelik yeni sayılabilecek bir evde oturuyorum. Evi aldığımız günden beri genellikle elektrik gel-git'lerinde kaçak akım rölesi atma sorunu yaşıyoruz.

Bu problem her seferinde gerçekleşmiyor ama elektrik gidip geldiği esnada binanın içerisindeki kaçak akım rölesi bazen atıyor. Ardından röleyi kaldırdığımda herhangi bir problem olmuyor. Bu sorun ben evdeyken olduğunda önemli olmuyor fakat birkaç gün evde olmadığımda dolabın içinin tamamen bozulmasına neden oluyor.

Evimde klasik elektrikli ev aletleri harici bir şey bulunmuyor. (Klima dahi yok) Mevcut röle OAG marka marka Trifaze bir röle.

Evin içindeki rölenin bağlantılarında bir problem gözükmüyor test butonuna bastığımda da düzgünce çalışıyor fakat aynı şekilde Ana binanın benim daireme ayrılan rölesinin test butonuna bastığımda röle görev yapmıyor ve kısa devre oluşturduğu için ısınmaya başlıyor. Sanırım problem Binadaki rölede fakat buradaki diğer sıkıntı da röleyi değiştirebilmem için önce Tredaş'ın mührünü kırmam gerekiyor.

Yaşadığım problem hakkında sizin yorumunuz nedir? Ana binadaki röle arızası ya da yanlış bağlanması evin içerisindeki rölenin atmasına sebep olur mu? Farklı bir yorumunuz var mı?

Röleyi değiştirmek için mührü kırsam daha sonra Tredaş tarafından problem olur mu?

Not: Ana binadan sigortayı aç kapa yaptığımda rölede herhangi bir atma gerçekleşmiyor.

Yorumlarınız için teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kaçak akım rölesi bazen atıyor.
Ardından röleyi kaldırdığımda herhangi bir problem olmuyor.
Bu sorun ben evdeyken olduğunda önemli olmuyor fakat bir kaç gün evde olmadığımda dolabın içinin tamamen bozulmasına neden oluyor.


son çare diyelim.
stop go kaçak akım rölesi
 
Önce kaliteli bir marka ile değiştirip o da olmazsa son çare olarak ben de röleyi iptal etmeyi planlıyorum.
 
Önce kaliteli bir marka ile değiştirip o da olmazsa son çare olarak ben de röleyi iptal etmeyi planlıyorum.
Gerekirse linyeler için ayrı ayrı röleler takın ancak kesinlikle iptal etmeyin. Rölede bir sıkıntı varsa zaten değiştirince düzelecektir. Röle değişmesine rağmen yine olmazsa tesisatta bir sorun vardır. Arızayı düzeltmeniz gerekir.
 
kak roleleri çıkışından sorumludur ana girişteki rolenin evle ilgisi yoktur ana kolon hattını kontrol ediniz
 