Kısa devre reaktansı nedir?

manta38

Üye
Katılım
13 Ocak 2007
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
39
Kısa devre reaktansı nedir, hesaplanma formülünü bilen varmıdır?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ekler:

KISA DEVRE ARIZA AKIMLARININ HESAPLANMASI.pdf
KISA DEVRE AKIMI HESABI.doc
Kısa devre.pdf
kisa_devre_hesabi2.doc
 

Ekli dosyalar

  • Kısa-Devre-TA.rar
    2.5 MB · Görüntüleme: 28
Trafonun kısa devre empedansı (trafonun dizaynı açısından 1. kiriter olarak ele alınabilir) denildiğinde aklınıza şu gelmeli:
Bir kısa devre durumunda trafom nekadarlık bir kısa devre akımına maruz kalmalı (ne kadarlık bir kısa devre akımına dayanabilmeli).

Bir örnekle açıklayalım:
5000kVA lik bir gücünüz var. 10/6.3kV luk bir trafonuzun kısa devre empedansı Zsc =6% olsun.
Nominal akım = 5000/(3^(-0.5)*10)
Simetrik kısa devre akımı = Nominal akım / Zsc = Nominal akım / 0.06 = 4811.25 Amper olur.

Trafo yaptıracaksanız Zsc değerini siz belirleyebilirsiniz (kısa devre akımı dayanımına göre). Eğer siz belirlemiyorsanız IEC veya ANSI standartları zaten Zsc değerine belli kısıtlamalar getirmektedir. Kısa derve durumunun 2-3sn süreceği öngörülmektedir. Bu süreçte önce kısa devre akımı bir darbe yapar (pulse-peak) sonra düşüşe geçer ve simetrik kısa devre akımı düzeyine iner.

Trafonun Zsc si nasıl belirlenir:
1. Bakır miktarı önemlidir.
2. Sargıların çekirdekten ve bibirlerinden olan uzaklığı (aralar arttıkça hem bakır artar hemde Zsc).
3. Sargının boyu (uzadıkça Zsc küçülür).
4. Sarım sayısı.
5. Manyetik akı yoğunluğu (çekirdek bacak kesiti)...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…