Kısa devre kesme kapasitesi hesabı

Katılım
1 Mar 2023
Mesajlar
15
Puanları
1
Merhaba
Projelerde seçilen tmş veya sigortaların kısa devre kesme kapasiteleri neye göre hesaplanıyor. Bunun formülü nedir? Mesela 2000A bir tmş nin kısa devre kesme kapasitesi neye göre 66 kA veya 50 kA oluyor.
Yardımcı olursanız sevinirim
 
Standartlarda belirtilen kısa devre hesaplamalarına göre bağlandığı noktadaki maksimum kısa devre akımı baz alınarak seçiliyor. Kısa devre akımlarının da termik ve mekanik etkileri var şalter üzerinde. 50kA kesme kapasitesi olan bir TMŞ'den sonra 60kA'lik bir kısa devre meydana gelirse TMŞ kullanılamaz hale gelebilir, işlevini yerine getirmeyebilir

https://www.hepsiburada.com/guc-dagitimi-4-kisa-devre-hesaplari-yetkin-saner-pm-kbirsen349214

Yukarıdaki gibi bir kitap alarak ya da videolar varsa ordan dersler takip ederek kısa devre hesaplarını öğrenebilirsiniz.
Benim üniversiteden sonra ilgilendiğim bir alan değil ama temel seviye bilgileri edindikten sonra kafanıza takılan yerleri burda sormanız daha makul olacaktır, soruların kapsamı daralacağı için forumdaki bilgi sahibi kişiler de ona göre daha detay cevaplar verebilecektir.
 