şöyle anlatayım bu işler poz çerçevesinde yapılmaz neden yapılmaz çünki set halinde geldiği için ve setin kaçlı olacağı muallak olduğu için buna şöle bir çözüm getirilmiştir . senkronizasyon tertibatı noemalde bir settir.. ama orada ifade eksikliği vardır ifadenin 2li set 5li set 7li set olması gerekir pozunda buna göre olması gerekir. b u nedenle her jeneratöre 1 set olarak eklemeniz gerekir …
2. BİR İFADE BOZUKLUĞU otomatik devreye girme tertibatıdır. otomatik devreye girme tertibatından kasıt TRASFER PANOSUDUR ama transfer panosu zaten setin içindedir yani otomatik devreye girme tertibatından kasıt
elektrik kesildiğinde şebeke modulu jeneratöre start verecek ve tansferi sağlayıp jeneratörü devreye alacak
daha sonra elektrik geldiğinde yıumuşak geçişi yapacaktır. bu komple devreye girme tertibatı olarak adlandırılır .. poz poz değerlendireek olursak .
üçüncü bir ifade bozukluğumanuel senkronizasyonda duble voltmere ve frekansmetrede yaşanır burda tüm sistem için tek duble voltmetre tek duble frekansmetre ve 1 adet senkronoskop bulunur . ama her jeneratörde birer adet rewese power rölesi bulunmak zorundadır . değerlendirmeleri yaparsak pozdan anlamamız şudrur yani atıyorum jeneratörleri pozlayacak olursak pozların anlamı şudur atıyorum ben farazi olarak pozluyorum yani pozisyonlamayı yeniden yapıyorum diyelim ..
1poz no 100 JENERATÖR OTOMATİK SENKRONİZASYON MODULU
1 adet jeneratör senkronizasyon modulu
1 adet jeneratör şalteri
1 adet reverse power relay (ters güç rölesi )
bunları kumanda edecek röleler swichler butonlar sigortalar ..
2.poz no 101 OTOMATİK DEVREYE GİRME TERTİBATI
1 ADET ŞEBEKE KONTROL VE İZLEME MODULU
2 ADET ŞALTER VEYA KONTAKTÖR
3 BUNLARI KUMANDA EDECEK SİGORTA RÖLE VS VS
3.POZ no 102 MANUEL DEVREYE GİRME TERTİBATI
1 ADET DUBLE VOLTMETRE
1 ADET DUBLE FREKANSMETRE
1 ADET JENERATÖR SEÇİCİ ŞALTER
RÖLELER VS VS VS
GİBİ düşünebilirsiniz
şimdi 5jeneratör 3 şebeke olduğunu varsayalım
fiyatlandırmamız şöyle olacak
5 adet jeneratör senkrosizyon modulu 5x poz 100 x lira
3 adet otomatik devreye girme tertibatı 3x poz 101 x lira
1 adet manuel devreye girme tertibatı 1x poz 102 x lira
en basit jhaliyle mesele budur ama bunlar tarih boyunca çalışmadığı için biz toplam setin fiyatını çıkarıp
uygun pozlara yediriyoruz bu tip şartnamelerin pozlarla çıkmaması gerekir .. bunun pozu ayrı özel olmalıdır nedir
5 li jeneratör 3lü şebeke otomatik ve manuel devreye girme tertibatı. (sadece elektronik ve kumanda ekipmanları için ) bu bir pozda olmalıdır ..
zaten şalterler transfer şalterleri ana panoda tek hat şemasındaki pozdadır …
bu ortadan şu karışıklığı kaldıracaktır atıyorum siz şebekelere transfer panosunu şallterleri tek panoda yaptınız sadece elektronik kumanda için fiyat vereceksiniz . ama müteahhitlerin bazıları bu şalterleri panoya koymuyor bu sefer jeneratörün devreye girme tertibatı eksik oluyor müteahhit onlar size ait diyor siz yok size ait diyorsunuz abuk subuk durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz
10 metre kablo için müteahhitle bir dünya kavga yaşandığı bir çağda yaşıyoruz bu nedenle bunlara dikkat etmek gerekir
şimdi her şeyi siz yapıyorsanız
panolara zaten şalterleri koyacaksanız jeneratör şalterlerini göz ardı edeceksiniz aynı zamanda şebeke şalterlerini ve yük şalterlerini ..
ona göre bir yerlere kalan maliyeti yedireceksiniz
yani örneğin benden fiyat alacaksınız diyeceksinizki şalterleri ben kullanacam güç panosunu ben yapacağım jeneratörü ben alacağım bana 3 şebeke 5 jeneratör yumuşak geçişli senkron kumanda fiyatı verirmisiniz .kablolama ve güç kablolarını ben bağlıyacağım kumanda kablolarını siz sonlandıracaksınız . devreye alma dahil.
aldığınız fiyatı uygun yerlere tepeceksiniz
biz köylüyüz poza moza kafamız basmaz çünki
kolay gelsin