jeneratör voltaj çıkışı yavaş yavaş artıyor.

falldown

Üye
Katılım
29 Nis 2008
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
İyi günler,

kullandığım 50kva lık bir jeneratörde voltaj arızası ile karşılaşıyorum. Daha doğrusu motor çalıştığı anda alternatör 140 volt üretiyor ve 1 volt 1 volt 220 volta kadar çıkıyor ancak bu süre yaklaşık 2-3 dk sürüyor. Voltaj kontrol kartında bir problem yok, sorun başka nerde olabilir?

döner diyotların tekinde hasar olabileceği aklıma geldi ancak tamda emin değilim.

bilgi ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
evet nadir görülen bir arıza tipi sanırım regulatör değişecek gibi ama tabiki bilemiyorum regulatörü söküp direk akü artı ve eksi uçlarını avrnin e+ ve e- ucuna verin tabi avrdeen çıkarın voltaj yükselme eğr5isini inceleyin

bazı avrlede kondanstörler saturasyona erken ulaşıyor(doyuma ) o esnada fazla ikaz veremiyor delşarj yavaş olabiliyor direncin birinde ya temassılık vb gibi deneyin görüşelim
 