300 kVA jeneratörümüz var, 180 kva lık UPS cihazı koymak istiyoruz. İkisi arasında kablo kesidi hesabı yapacağım fakat gerilim düşümü %3 mü olmalı?
POg7kN.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Öncelikli sorununuz,UPS inizin,Jeneratörlü çalışmaya uygunluğunu ! araştırma olmalıdır.180 kva,273 amper demektir.Bunu taşıyacak kablo 120 mm2 dir.Bu değer,sınırdeğer olduğu için,150 mm2 daha emniyetlidir.
 
Son düzenleme:
Sonuç olarak iki farklı kaynağınız var sistemde ve her bir kaynak için total gerilim dusumu %6.5... 6.5 içine eğer kaynaktan linye besliyorsaniz yani tali panodan priz ayd. %1.5 kalan %5 ise kaynak ana pano ve ana pano tali panolar arasında harcanabilir.

Yani ups ile ana pano arası illa %3 olacak diye bir şart yok.

Kendi kaynağı olan tesislerde toplam gerilim dusumu 6.5 ama eskiden 5 idi.
Ve yanlış anlaşılan durumlar vardı. Özetle 32a şalter 120 mm2 kablo çekiyorlar idi bundan 20 yıl önce...
 