Sonuç olarak iki farklı kaynağınız var sistemde ve her bir kaynak için total gerilim dusumu %6.5... 6.5 içine eğer kaynaktan linye besliyorsaniz yani tali panodan priz ayd. %1.5 kalan %5 ise kaynak ana pano ve ana pano tali panolar arasında harcanabilir.
Yani ups ile ana pano arası illa %3 olacak diye bir şart yok.
Kendi kaynağı olan tesislerde toplam gerilim dusumu 6.5 ama eskiden 5 idi.
Ve yanlış anlaşılan durumlar vardı. Özetle 32a şalter 120 mm2 kablo çekiyorlar idi bundan 20 yıl önce...