Jeneratör Odası Havalandırması Nasıl Olmalıdır?

ycmy

Üye
Katılım
9 Ocak 2010
Mesajlar
275
Puanları
1
Arkadaşlar sadece tek cephesi atmosfere açılan bir jeneratör odasında havalandırma nasıl yapılmalıdır? Aklımda şu şekilde bir proje var:
radyatörleri çadır davlumbazlar ile atmosfere çıkan duvara bağlayıp radyatörün üstünden jet fan ile dışardan temiz hava alıp kanlalar ile alternatörün üzerine bırakabilirim. Burada sorum bu sistem uygun mudur? eğer uygunsa bu koyacağımız jet fanın gücü ne olmalıdır?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bizim jeneratör dairemizde' de aynı sistem mevcut 3 fazlı 0.4 kw fan motorları var jeneratör devrede iken çalışıyorlar. İki ayrı cepheye koyduk birisi içeriye temiz hava alırken diğeri dışarıya kirli havayı atıyor. Saygılar
 
peki buradaki jeneratörlerinizin gücü ne koyduğunuz fan karşılıyor mu havayı?
 
Arkadaşlar sadece tek cephesi atmosfere açılan bir jeneratör odasında havalandırma nasıl yapılmalıdır? Aklımda şu şekilde bir proje var:
radyatörleri çadır davlumbazlar ile atmosfere çıkan duvara bağlayıp radyatörün üstünden jet fan ile dışardan temiz hava alıp kanlalar ile alternatörün üzerine bırakabilirim. Burada sorum bu sistem uygun mudur? eğer uygunsa bu koyacağımız jet fanın gücü ne olmalıdır?
jet fanı ile radyatör soğutma fanının hava metre küpleri aynı olmalı jet fanının emişi ve radyadör çıkış ağzı aynı yerde olmamalı buna dikkat et yoksa çıkan sıcak hava jet fanlar vasıtası ile emilerek tekrardan içeri girer
 
Merhaba ,

Jeneratörlerin hava emiş ve atışları jeneratörün gücüne göre değişir. Bunun bir hesabı var . Jeneratör gücünüzü ve jeneratörü koyacağınız yerin m2 ve m3 cinsinden büyüklüğünü söylerseniz yardımcı olabilirim.
 