Merhabalar 250 kVa jeneratör için kısadevre hesabı yapmam lazım. Elinde örnek proje olan varsa ve verirse çok sevinirim Birde 250 kVa lık jeneratörün etiket bilgileri lazım. Bu konudada yardımcı olursanız çok memnun olurum.
250 kva lık jeneratörün etiket değeri derken markasını belitmeniz gerekişiyor.
kısa devre akımını mını belirleyeceksiniz. eğere kısa devre akımı hesaplayacaksanız;
ilk olarak kısa devredeki görünür gücünü bulamn gerekiyor bunu içinde;
skgen=s gen*100\%xr ile bulacaksın ama pratik olarak 250 kva lık bir jeneratörün kısa devre görünür gücünü 2 mva kabul edebilirsin. daha sonra sistemdeki motorun ve kabloların yani bslediğin noktaların kısa devre görünür güçlerine göre kısa devre akımını bulabilirsin umarım yardımcı olabilmişimdir.
Şebeke gücü deve jeneratör gücü pire olduğundan dolayı şebekeden beslemedeki kısadevre güçleri yüksek çıkmakta bu nedenle şalt malzemelerin kısadevre kesme kapasiteleri v.s. belirlemede şebeke referans alınır.
mrb Jeneratör güç çeken bir makine değildir, o yüzden şebeke hesabında hesaba katılmaz. Şebeke hesaplarında şebeke şalterlerinin Icu kısa devre hesabını yaparsın. İkinci olarak elektrik enerji veren Jeneratör içinde ayrı olarak Jeneratör şalterlerinin Icu hesabını yaparsın. İkiside ayrı hesaplanır birbirleriniz etkilemezler. Jeneratör için ilk başta jeneratörün içindeki elektrik motorunun generatörün Rg, Xg değerleri bulunması gerekir. Sonra kablo Rk+Xk hesabı, sonrada transfer panosu barası Rb+Xb hesabı yapılır, sonrada hepsi toplanıp, Icu formülünde yerine konarak jeneratör şalteri acb için olması gereken minumum Icu bulunmuş olur.