Jeneratörün otomatik konumdan çıkma problemi

bozi

Üye
Katılım
20 Nis 2011
Mesajlar
6
Puanları
1
DKG 307 Kontrol ünitesi. Alarm yok.Herşey normal gözüküyor. Sebeke kesilince jeneratör devreye girmiyor. Kontrol unitesinde otomatik konumdan cıktığı görülüyor.OTO konumuna alınca çalışıyor.Bazen ilk kesintide bazen birkac elektrik kesintisinden sonra aynı problem tekrarlıyor.Çözümde yardımcı olabilir misiniz?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
oto ışığının yanıp sönmesi söz konusu değil. OTO konumda iken kendi kendine STOP konumuna geciyor
Haricî kaynağı aküleri kontrol edin onlarda sağlamsa cihazı kontrol için gönderin.
Yeni kurulum mu? Yoksa sistem vardı da arıza yeni mi oluştu? Biraz bilgi
 
Haricî kaynağı aküleri kontrol edin onlarda sağlamsa cihazı kontrol için gönderin.
Yeni kurulum mu? Yoksa sistem vardı da arıza yeni mi oluştu? Biraz bilgi
Yeni kurulmuş değil. Akü değişti. Sürekli olan birdurum değil. Mesela neden olduğunu tespit için birkaç kez ve farklı zamanlarda bina panelinden enerjiyi kesip OTO çalışmasını sağladık, sorun çıkmadı.
 
aklima ilk aku geldi ama degistirmissiniz. aku kablolari yetersiz kalinca yapabiliyor bu sikintiyi. 50mm bakir kabloyla deneyin. daha once benim de basima geldi. mars basinca kablo yetmiyor datakom kapaniyordu. tekrar acilinca stop moduna geciyordu
 
Yeni kurulmuş değil. Akü değişti. Sürekli olan birdurum değil. Mesela neden olduğunu tespit için birkaç kez ve farklı zamanlarda bina panelinden enerjiyi kesip OTO çalışmasını sağladık, sorun çıkmadı.
merhaba sorunu çözdünüz mü acaba nereden kaynaklıymış?
 