Isinan motor koruma reaktÖrÜ

CELİK_CPU

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
7 May 2007
Mesajlar
466
Puanları
16
Yaş
47
110KW ABB ACS 800 SÜRÜCÜ ÇIKIŞINDAKİ 200KW 400A 0.03mH Reaktör 140 dereceye kadar ısınmaktadır reaktörün bakır sargısı ısınmamakta sac nüve ısınmaktadır.Sürücüye 55 Adet 1.5kw motor bağlıdır.Reaktörün ısınmasının nedeni ne olabilir.Reaktörden çekilen akım 130A sürücü çıkışında osilaskop ile harmonik ölçümü yapıldı ve tam sinüs dalgası görülüyor ve harmonik yok.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
ArkadaŞim Çoklu motor uygulamalarinda kullanilan kablo metrajinin uzun olmasindan dolayi kablo kapasİtİf etkİ gÖsterİyor ve reaktÖrÜ isitiyor ayni reaktÖrden 4 adet serİ baĞla sorun ÇÖzÜlecektİr saygilar.
 
sa herkeze başarılar

- - - Updated - - -

sa herkeze başarılar

- - - Updated - - -

sa herkeze başarılar

- - - Updated - - -

sa herkeze başarılar
 

Forum istatistikleri

Konular
128,210
Mesajlar
915,837
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst