Arkadaşlar,

30 ad x 1000 W quartz ısıtıcım var. Bunları R - S - T olarak 10 arlı gruplar halinde paralel bağlayacağım.

Toplam güç ; 30.000 W = 30 kw
Şebeke Gerilimi ; 380 V

Sorum şu;

1) Kontaktör seçiminde 3TF47 (30.5 kW) uygun mudur?

2) Sigorta seçiminde I= 30.000 W / (1.73x380x1.00) = 45 Amper x %20 tölerans = 54 Amper hesabı doğrumudur? Yoksa 30.000W / 380 V = 79 Amper x %20 tölerans = 95 Amper mi olur?

3) Besleme kablosunu kaç ampere göre seçmeliyim?

Kusura bakmayın fazla bilgim olmadığı için karışık sormuş olabilirim. Özetliyorum; 30 kw ısıtıcılar için kontaktör, sigorta, kablo seçimi. Ve bu tesis kaç amper yük çeker?

Şimdiden teşükkür ederim. Selamlar
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sanırım kendi sorumun cevabını kendim buldum...

Şöyle ki;

- 30 kW için 3TF47 (30.5 kW) uygundur.
- Devrenin çekeceği akım 30.000 W / 380 V = 79 Amper x % 20 = 100 Amperlik Sigorta
- 16 mm2 kesitli kablo

Hata varsa düzeltirseniz sevinirim...
 

P=kök3.U.I.cosfi dir. Rezistif yükler için cosfi 1 olduğuna göre çekilecek akım;

I=30.000/(kök3*380)
I=46 A olur. Giriş sigortası olarak; 63 A sigorta ve besleme kablosu olarak en az 10 mm2 kablo kullanılabilir.

Kesiti bulurken gerilim düşümü'de dikkate alınması gerektiğinden; bu panoyu besleyecek olan kablonun mesafesinide vermelisiniz.

30 adet ısıtıcıtıyı tek bir kontaktörden açıp kapamak yerine; sigortadan sonra 3adet kontaktör koymak daha uygun olur diye düşünüyorum. Dahada ekonomik olur.
 
Isıtıcı siteminizde PID kullanacaksanız SOLİDSTATE role kullanmanızı öneririm
 

10 adet ısıtıcıyı öyle senin dediğin gibi 3 faza dağıtırsak dengesiz dağıtım yapmış oluruz (mantıklı bir dağılım değil ). 1.gruba 9 ısıtıcı 2.gruba 9 ısıtıcı 3.gruba 12 ısıtıcı bağlarsan her faza eşit yüklenmiş olursun.
Ayrıca her grup ısıtıcıları yıldız bağlayıp nötr noktasınada kablo çekerseniz 4x kablo kullanmış olursunuz 5x kablo gereksizdir.
 
Şunu eklemek istedim.Isıtıcılarınızın kaç voltla çalıştığına dikkat edin.220 Volt ile çalışıyorsa yanlışlıkla 380 Volta bağlamayın.
 