hedef cosQ

ktky

Üye
Katılım
2 Şub 2009
Mesajlar
24
Puanları
1
merhaba arkadaşlar
benin sorum konpanzasyon devrelerinde bir işletmenin hedef cosQ sini nasıl belirleriz hangi kriterleri dikkate almalıyız
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
merhaba arkadaşlar
benin sorum konpanzasyon devrelerinde bir işletmenin hedef cosQ sini nasıl belirleriz hangi kriterleri dikkate almalıyız

Bu çok değişken bişey değil...Hedef cosfi: 0,95 ten az ennihayet 1 den de büyük olmaz .0,95 in altındaki her değer Reaktif değeri ceza sınırının üzerine çeker...
 
merhaba arkadaşlar
benin sorum konpanzasyon devrelerinde bir işletmenin hedef cosQ sini nasıl belirleriz hangi kriterleri dikkate almalıyız

Bağlantı gücü 50kvA altı tesisler için;
Endüktif sınır %33 kapasitif sınır %20'dir. Buda Endüktifte cosfi 0,95 altına inmeyecek, kapasitifte 0,98 altına inmeyecek anlamına gelir.
Bağlantı gücü 50kvA üzeri tesisler için;
Endüktif sınır %30 kapasitif sınır %15'dir. Buda Endüktifte cosfi 0,98 altına inmeyecek, kapasitifte 0,9889 altına inmeyecek anlamına gelir.

Rölende ayarlayacağın hedef cosfi 0,99 veya 1 dir. Kapasitif eksende 0,99 ayarlayanlarda var.
 
ek olarak işletmenizin çalışma şartlarını gözden geçirin çünkü dengesiz yüklerde fazlardaki cos fi farklıdır bu nedenle önce işletmenizi güç analizinde geçirin buna bağlı olarak cos fi seçin
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,349
Mesajlar
916,901
Kullanıcılar
450,194
Son üye
akocatas

Yeni konular

Geri
Üst