Havai Hat Arıza

Konuya iliskin kisaca: ariza iliskin konusma duzeni soyledir.
asiri akimdan acar veya asiri akim topraktan acar ifadeleri kullanilir.
bu sekilde nereden ariza geliyorsa o kisim bes ila sekiz dakika arasinda ihbar beklenir.
ihbar gelmesi durumunda ihbar gelen noktaya gidirlir ariza giderilir. eger ihbar gelmiyorsa takrar devreye alinmasi ifade edilir. eger devreye girerse ve yukunu alirsa sorun yok demektir. eger tekrar aciyorsa ve ihbar alamiyorsa merkez o zaman bolumlendirmeler yapilir ve sirasiyla denetirlir. en son noktada nerden aciyorsa o kisim bastan spna kontrol edilir.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
yüksek gerilimde kullanılan mesafe koruma roleleri vardır. bu mesafe koruma rolelerinden hattın hangi noktasında arıza geldigini yaklasık olarak tespit edilebilmektedir yalnız hattın karakteristiklerini empedans degerlerini net bir sekilde girilirse.

ikinci olarak özellikle teias bünyesinde kullanılan hat radarları vardır. Bu hatta herhangi bir acma meydana geldiği zaman hatta gerilim tatbik edilerek yansıma metoduna gore arızanın kacıncı km oldugunu tespit etmek icin kullanılır genelde net ve kesin sonuclar elde edilebilmektedir. İletken kopması yada diger arızalar yansıyan dalga metoduna gore tespit edilebilmektedir.
 
TEDAŞ ın kullandığı OG Havaii Hat Arıza Akımı Gösterge Düzenekleri vardır.Bu Cihazları Havaii hattınızın Kritik noktalarına takıp meydana gelen araızanın noktasal olarak tespitini çok fazla zaman harcamadan yapabilirsiniz.Cihazın çalışma prensibi manyetik alan ve elektrik alan kontrolüne dayanıyor. Set ettiğiniz akım değerinin üzerinde bir ani akım meydana gelirse sistemde (25 msn den daha az bir sürede) cihaz bunu Arıza Akımı Olarak Algılıyor ancak son bir kontrol amacıyla 3 sn gerilimi kontrol ediyor.Eğer gerilimde yoksa Arıza Onayını veriyor ve Cihazın üzerindeki LED ler yanmaya başlıyor. Üzerinden arıza akımı geçen cihazlar yandığı için Arıza Ekibi çok rahat hangi faz yada fazlarda ve arızanın hangi direkler arasında meydana geldiğini tespit edebiliyor.
İsterseniz daha detaylı bilgide verebilirim ,kolay gelsin
 
arkadaşlar cevaplar için hepinize teşekkürler
 
aranızda O-G trafoların kva sına göre fiderde cekilen amperi hesaplamayı bilen varmı
 
AKIM ( Amper olarak ) = Trafo gücü ( kvA olark ) / 1,73 X U ( kv olarak fazlar arası geri-
lim ) formülünden hesaplayabilirsiniz.
 
hem bir şalt merkezi hemde üretim merkezinde çalışan biri olarak şunu söyleyebilirim ki tedaşdaki arkadaşlar 31.5 hatlarda oluşan açmalarda 1 kez daha kapamayı gözleri kapalı talep ediyorlar çünkü onlar için durum %99 geçici, kuş çarpması vs.. fakat gerçek arızalarında; hat dolanması, izolatör patlağı hattın direk yada yere düşmesi hallerinde başlangıçtaki arızanın daha büyük bir arızaya dönüşmesini sağlıyorlar. Tabi birde izolatör çatlaklarının tespiti zor olduğu için hattı gezip arıza bulamadıkları zaman tekrar kapattırım arızalı yerin patlaması suretiyle arıza yerinin tespit edilmesi metodları varki içler acısı...
 
arkadaşlar böyle og arızalarında hattın tutmaması tedaş çalışanı olarak bizimde başımıza çok defalar geldi ama bu arızaların özellikle akşam saatlerinde havanın karanlık oldugu zamanlarda daha kolay buluna bilinecegi hesaba katılmalıdır hatta bir kopukluk olmaması haticinde (tel kopması) arızalarda sıkıbag kopması veya izalatör arızası veyada kuş çarpmasının....olması durumlarında hat boyunca bir iki kişi hatta bakarken sizin bir kesiciden enerji vermenizle arza 10-20 km olsa bile kendini ben buradayım diyerek belli etmektedir zaten bir anlamda birazda kulak aşinalıgındanmıdır bilinmez kesici lurmaya başlası ve tutmama zamanına kadar geçen sürede arızanın tel kopmasımı yoksa kısa devredenmi? sorusunaa büyük bir olasılıkla cevap vere biliyoruz inanınki kesicini markasıda önemlidir tabiki(merlin gerin vb...
 
birazda kulak aşinalıgındanmıdır bilinmez kesici lurmaya başlası ve tutmama zamanına kadar geçen sürede arızanın tel kopmasımı yoksa kısa devredenmi? sorusunaa büyük bir olasılıkla cevap vere biliyoruz inanınki kesicini markasıda önemlidir tabiki(merlin gerin vb...

nasıl yani??
 
mesafe koruma rölesi hattı üç kademede inceler.birde hat radarı var haricen hatta takılır .faz toprak ve faz faz arızasını verir.hat açtığı zaman bir defa denenir ikinci defa denenmez.bu yöntemler uygulanır.arızanın tam kilometresini radar gösterir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,767
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst