Harmonikli sistemler için akım hesap örneği

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,036
Puanları
481
Yaş
53
1537960909187.png

1537960929000.png

1537961003611.png


Kaynak:Turgut Odabaşı ''İletkenlerin boyutlandırılması''
 

Ekli dosyalar

  • 1537961076306.png
    1537961076306.png
    93.7 KB · Görüntüleme: 16
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.