Halojen Free BORU mu Yoksa PVC boru mu? ( sıva altı tesisat için )

elektelekt

Üye
Katılım
26 Ocak 2018
Mesajlar
131
Puanları
1
Yaş
37
Merhaba abiler. Desant ve planşe zamanı ( priz,anahtar yada tavan borusu için ) Sıva altı tesisat uygulamaları için genelde holojen free boru görüyorum turuncu renkte olan. Ama bazen projeleri incelediğim zaman projelerde sıva altı tesisatta PVC boru kullanılsın yazısı görüyorum. Ama pvc borular halojen değil sanırım.

Sizce hangi boru tercih edilmelidir sıva altı tesisatlarda ? ( tavan borusu veya priz,anahtarların borusu için ) PVC boru mu halojen free boru mu?

diger sorum: Priz linyeleri için 18'lik, aydınlatma sortileri içinde 14'lik boru mu kullanılmalı en az ?
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Her turuncu boru halojen free değildir. PVC ve PE olan turuncu renkte borular da var. ayrıca PVC borularının halojen free olanı yoktur. PE ve PP boruların halojen Free olanları vardır.

bir borunun halojen free olup olmadığına bakmak için borunun üzerinde TS EN 61386-22 standart numarası yer almalı.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin
kablolar başlığı 83. maddesi

" (5) (Ek: 10/8/2009-2009/15316 K.) Sağlık hizmeti amaçlı binalarda, 100’den fazla kişinin bulunduğu konaklama amaçlı binalarda ve kullanıcı sayısı 1000’i geçen toplanma amaçlı binalarda her türlü besleme ve dağıtım kabloları ve kablo muhafazalarında kullanılan malzemelerin halojenden arındırılmış ve yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirli gaz üretmeyen özellikte olması gerekir." der. yani kablo halojen free ise boru da halojen free olacak.

diger sorum: Priz linyeleri için 18'lik, aydınlatma sortileri içinde 14'lik boru mu kullanılmalı en az ?

iç tesisler yönetmeliği
Çizelge - 14 NV iletkenleri kullanılması durumunda gerekli en küçük boru çapları

upload_2018-1-26_8-58-9.png

Açıklamalar:
1 - Parantez içindeki değerler, kıvrık yapmadan doğrusal olarak döşenen 4 m uzunluğa kadar borular için
kullanılabilecek boru iç çapların göstermektedir.
2 - Bir boru içerisinde yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olmak şartıyla 5 yada 6 iletken kullanılırsa, çizelgede-4'de iletken için verilen boru iç çaplarının bir üst değeri kullanılacaktır.
3 - Çıplak iletkenler için bir alt boru çapı kullanılacaktır.
4 - Bu çizelge her çeşit boru için geçerlidir.
 