GLC 296R çıkışları neden 220 v?

Oligabus

Üye
Katılım
5 Ağu 2021
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
29
Besleme 24 volt girişler 24 v fakat röle çıkışı 220 v neden bu şekilde anlamadım. Tüm röle çıkışlı modellerinde 220v çıkış veriyor. 24 v çıkış lazımsa illa ki transistör mü almam lazım?

Not: röle ile 24 e anahtarlamak istemiyorum. Sistemimde kullanacağım ürünler 12 v olacak
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
220V çıkış vermez. Çıkışlar kuru kontaktır. Kontağa 220V-5A'e bir yük bağlayabilirsiniz demek istiyordur. Siz kontağa 12V- 24V DC 'de bağlayıp kullanabilirsiniz. Bağlantı yaparken her çıkış grubunun ortak ucuna ayrı ayrı 12VDC, 24VDC veya 220VAC bağlayıpta kullanabilirsiniz. Kullanım klavuzunu inceleyebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • glcx96r.png
    glcx96r.png
    445.1 KB · Görüntüleme: 16
Son düzenleme:
220V çıkış vermez. Çıkışlar kuru kontaktır. Kontağa 220V-5A'e bir yük bağlayabilirsiniz demek istiyordur. Siz kontağa 12V- 24V DC 'de bağlayıp kullanabilirsiniz. Bağlantı yaparken her çıkış grubunun ortak ucuna ayrı ayrı 12VDC, 24VDC veya 220VAC bağlayıpta kullanabilirsiniz. Kullanım klavuzunu inceleyebilirsiniz.
Cevabınız için çok teşekkür ederim.
 