1
Değerli arkadaşlar okulumuzda ki gerilim değerleri birinci katta 185v ikinci katta 228 v başka bir yerde 280 v olarak çıkıyor. Fazlar arasını ölçüyoruz 370v, bu hata nerden kaynaklanıyor bulamadık. Bu konuda bilgisi olan varsa lütfen paylaşsın saygılar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kablolarda kopukluk vardır bir kontrol yapılması gerekir
 
nötr gevşek. kat panolarından kontrol etmen lazım.
 
notr bağlantılarında oksıklenme vardır notr kontroluyabın
 
Nötr gevşekliği, temassızlığından dolayı (vektörel ifade ile) yıldız noktası kaymış okulda. Bütün ana hatta nötr kablo bağlantıları kontrol edilmeli (Varsa eğer direkteki nötr klemensi de dahil.)
 
nerden ölctügüne baglı giris sigortasında normalse daire icerisinde bir kopk veya nötür gevsemesi olaabilir
 