gerilim düşümü formülü

Katılım
17 Eyl 2017
Mesajlar
140
Puanları
1
Yaş
31
Konum
Gaziantep
Merhaba arkadaşlar ben stajyer mühendisim bu gerilim düşümü formülü %e=100*L*P/K*S*U^2 (trifaze) formülü tüm ag ,og ve yg bölümleri için geçerlidir deilmi
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
elektriğin cıktıgı yerden kullanılacağı yere kadar olan yerin direnci ve üzerinden geçen akımı çarpın elektrik düşümünü bulun. işin mantığı bu. iletim kablosunun kalınlığına, cinsine , kalitesine vesairesine göre direnci bellidir. üretici bu bilgiyi size sağlar.
atıyorum 0.03 ohm/m yani 1 metre iletim kablosunun direnci 0.03 ohm.
atıyorum 50 metre kullanacaksınız 50x 0.03 = 1.5 Ohm . Çekeceğiniz yük atıyorum 10 Amper.
10 x 1.5 = 15 V elektrik düşümü olur gibi.
 
Bu formül üç fazlı sistemler için geçerlidir , gerilim seviyesinin ne olduğu farketmez . 1 fazlı sistemlerde ise formülün başındaki 100 çarpanı 200 olur sadece .
 