Merhaba,

Anlık tüketimi yaklaşık 25kW olan bir tesisimiz var, burada sürekli gerilim düşümü yaşamaktayız. Dağıtım firması kendi hattını kontrol etti ve hattında bir problem olmadığını tespit etti. Tesiste 3 faz kullanımımız mevcut ve faz dağılımları eşit sayılır. Dağıtım hattından aldığımız 3 faz ile tesis arasında yaklaşık 250 metre var ve kullandığımız kablo 4*25 zırhlı nyy kablo. Burada kablo kesitini artırmamız kesin bir çözüm olacak mı ? Daha garanti çözüm yolları mevcut mu ?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Verdiğiniz değerlere göre yaklaşık %3.1 kadar gerilim düşümü var. Eğer trafonun çıkışındaki gerilim sınır değerde ise ,sizin alıcıya gelene kadar gerilim normalden daha düşük kalıyor olabilir. Alıcılara ait besleme kablolarının kesitleri de yetersiz geliyor olabilir. Ana besleme kablosu da yetersiz geliyor olabilir. Ölçüm almak gerekir.
 
Verdiğiniz değerlerden yapılan hesaplamaya göre %3.09 gerilim düşümüne sahipsiniz. Size göndereceğim ekte gerilim düşüm sınırınız belirtilmiştir;
 

Ekli dosyalar

  • 5025b685c651a96_ek.pdf
    3.1 MB · Görüntüleme: 40
Elektrik aldığınız yer ile,beslendiği trafo
arası mesafe ve kesitler belli olmadan yo-
rum yapmak yanlış olur.
Dağıtım firmasından aldığım bilgiye göre trafo ile enerji aldığımız direk arasında fazla mesafe olmadığı yaklaşık 15 direk olduğu söylendi ayrıca enerji aldığımız direğin faz ölçümleri yapıldığında 220V 230V gibi değerler gördüler. Yani burada tek problem enerji aldığımız nokta ile sistemlerimiz arası olan bize ait kablo gibi gözüküyor. Bu bilgiler doğrultusunda ki en mantıklı çözüm yolu nedir?
 
Dağıtım firmasından aldığım bilgiye göre trafo ile enerji aldığımız direk arasında fazla mesafe olmadığı yaklaşık 15 direk olduğu söylendi ayrıca enerji aldığımız direğin faz ölçümleri yapıldığında 220V 230V gibi değerler gördüler. Yani burada tek problem enerji aldığımız nokta ile sistemlerimiz arası olan bize ait kablo gibi gözüküyor. Bu bilgiler doğrultusunda ki en mantıklı çözüm yolu nedir?
Gerilim düşümünüz eğer sadece priz ve aydınlatmadan oluşuyor ise yüksek çünkü 1.5 olması gerekmekte maksimum. Anladığım kadarıyla özel bir trafodan değil şebekeden alıyorsunuz elektriği.
 
mesafesiniz ve verdiğiniz kw ya göre cosinüsü 1 yaparsanız bunu için kompanzasyon kurmanız lazım 25 kw lık bir yerde olması lazım zaten 35 lik kablo çekmeniz gerekiyor ama kablonun döşeme şekli önemli havada toprakta mı tesisiniz deki yük tipleri nerelerdir
 
mesafesiniz ve verdiğiniz kw ya göre cosinüsü 1 yaparsanız bunu için kompanzasyon kurmanız lazım 25 kw lık bir yerde olması lazım zaten 35 lik kablo çekmeniz gerekiyor ama kablonun döşeme şekli önemli havada toprakta mı tesisiniz deki yük tipleri nerelerdir
Yer altı nyy zırhlı kablo mevcut, büyük ve küçük klimalar fazlara bölünmüş şekilde çalışıyor hava sıcaklığına göre çektikleri güç artabiliyor.
 
Yer altı nyy zırhlı kablo mevcut, büyük ve küçük klimalar fazlara bölünmüş şekilde çalışıyor hava sıcaklığına göre çektikleri güç artabiliyor.
25 kw 250 metre 35 yeterli ama sağlam olsun derseniz 50 lik çekseniz daha iyi olur kompansazyon sisteminiz var mı büyük küçük klimalar diyorsunuz sistemin toplam gücü 25 kw olduğundan eminmisiniz.
 