PQ Problem Type : Undervoltage + Unbalance
Source (154kV, 50Hz) : 154kV, SCCT MVA: 650MVA
Main Transformer : 154/34,5kV 25 MVA, Uk=10%
Problematic Load (34.5kV 50 Hz):
Phase A 10 MW 0.98pf (ind.), Phase B 10 MW 0.98pf (ind.), Phase C 3MW 0.98pf (ind.)
Elimdeki veriler bunlar.Buna uygun çözüm yöntemleride aşağıda verilmiştir.Önce sorunu tam çözümleyerek hangi çözümün en pratik ve en ucuz olacağını bulup bunun PSCAD'de simule edilmesi gerekiyor.Yardımcı olabilir misiniz?.
Saygılarımla.
Solution Costs:
Control System (Must appear in every dynamic project) :10000 EUR
Increase in Source SCCT MVA : 5000 EUR / MVA
Additional Transformer (Uk should be >8%, ):5000 EUR / MVA
Passive compensation component:10 EUR/kVAr
Additional Circuit Breaker:20000 EUR
STATIC SYSTEM:100 EUR/kVAr
Other Equipment:To be decided by the instructor
Source (154kV, 50Hz) : 154kV, SCCT MVA: 650MVA
Main Transformer : 154/34,5kV 25 MVA, Uk=10%
Problematic Load (34.5kV 50 Hz):
Phase A 10 MW 0.98pf (ind.), Phase B 10 MW 0.98pf (ind.), Phase C 3MW 0.98pf (ind.)
Elimdeki veriler bunlar.Buna uygun çözüm yöntemleride aşağıda verilmiştir.Önce sorunu tam çözümleyerek hangi çözümün en pratik ve en ucuz olacağını bulup bunun PSCAD'de simule edilmesi gerekiyor.Yardımcı olabilir misiniz?.
Saygılarımla.
Solution Costs:
Control System (Must appear in every dynamic project) :10000 EUR
Increase in Source SCCT MVA : 5000 EUR / MVA
Additional Transformer (Uk should be >8%, ):5000 EUR / MVA
Passive compensation component:10 EUR/kVAr
Additional Circuit Breaker:20000 EUR
STATIC SYSTEM:100 EUR/kVAr
Other Equipment:To be decided by the instructor