Gerilim düşümü sorusu

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,909
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
56900


Meraklı arkadaşlara beyin jimnastiği
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
aktif güç 300 watt olan 10kw sistemde yaklaşık 21volt
aktif güç 3000 watt olan 3kw sistemde yaklaşık 23 volt.
hat dirençlerini 1.5 ohm kabul ettim.
hatalı olabilir.
 
Ag olduğu için enine gerilim düşümünü dikkate almadım.
Boyuna gerilim düşümü (iletkenin bakır olduğunu varsayıyorum R 22,5 (Ω.mm2 / km) X 0.08 (Ω mm2/ km) )
1.için formülden (yükü endüktif aldım belirtilmemiş)
2RIcosfi+2XIsinfi=2*2.25*45*0.031+2*0.008*45*0.995=7 v yaklaşık
2.için formülden(omik yük) 2RIcosfi+2XIsinfi=2*2.25*13.63*1+0=61.33 v yaklaşık
Dersi alalı 1 yıl oldu yanlış hatırlıyorda olabilirim.
 
Ag olduğu için enine gerilim düşümünü dikkate almadım.
Boyuna gerilim düşümü (iletkenin bakır olduğunu varsayıyorum R 22,5 (Ω.mm2 / km) X 0.08 (Ω mm2/ km) )
1.için formülden (yükü endüktif aldım belirtilmemiş)
2RIcosfi+2XIsinfi=2*2.25*45*0.031+2*0.008*45*0.995=7 v yaklaşık
2.için formülden(omik yük) 2RIcosfi+2XIsinfi=2*2.25*13.63*1+0=61.33 v yaklaşık
Dersi alalı 1 yıl oldu yanlış hatırlıyorda olabilirim.

Yaklaşımın doğru ikinci yükte daha fazla gerilim düşümü olur.
 
Sorunuzdaki ufak hataları düzelterek çözümü ekte veriyorum.
Hata1: P=300w S=10000vA ise cosfi=0,031 olmaz 0,03 olur.
Hata2: S=10000vA V=220v ise akım 45A değil 45,45.. olur.
Verdiğiniz cevaplar doğrudur. Sonuçtaki ufak farklılıklar değer kabullerinden kaynaklanmaktadır.
 

Ekli dosyalar

  • 20190911_001444.jpg
    20190911_001444.jpg
    237.4 KB · Görüntüleme: 28
Sorunuzdaki ufak hataları düzelterek çözümü ekte veriyorum.
Hata1: P=300w S=10000vA ise cosfi=0,031 olmaz 0,03 olur.
Hata2: S=10000vA V=220v ise akım 45A değil 45,45.. olur.
Verdiğiniz cevaplar doğrudur. Sonuçtaki ufak farklılıklar değer kabullerinden kaynaklanmaktadır.

Alttaki ikinci işlemde k katsayısını bulmak için 88,28 derece ile mi çarpıyorsun yoksa tan karşılığı olan 33,30 sayısı ile mi 1+0,11/8,71 x tan (88,28) =1,42 ben aynı sonucu bulamadım yada yanlış işlem mi yaptım acaba?
 
Alttaki ikinci işlemde k katsayısını bulmak için 88,28 derece ile mi çarpıyorsun yoksa tan karşılığı olan 33,30 sayısı ile mi 1+0,11/8,71 x tan (88,28) =1,42 ben aynı sonucu bulamadım yada yanlış işlem mi yaptım acaba?

ArcCos(0,03) demek Cosinüsü 0,03 olan açı demektir buda 88,28° dir yani fi açısıdır.
Tanfi = Tan(88,28°)=33,30 dur.
Matematikte işlem yapılırken önce çarpma sonra toplama yapılır.
1+0,012629*33,30
1+0,42
1,42
 

Forum istatistikleri

Konular
127,947
Mesajlar
913,818
Kullanıcılar
449,592
Son üye
E.E.M.

Yeni konular

Geri
Üst